Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ток КЗ в сетях 0,4 , упрощенная методика Энергосервис

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 11.12.2007, 15:17
Сообщение #1





Гости






Подскажите кто сталкивался с упрощенной методикой расчета токов КЗ в сетях 0,4 кВ, когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ. Делал проект магазинчика небольшого, понятное дело что данных никаих нет, и взять их неоткуда, поэтому посчитал от ГРЩ, раньше все время прокатывало в ростехнадзоре, а теперь написали замечание, что щитать нужно учитывая все от трансформатора, как будто я без них незнаю, или по упрощенной методике Энергосервис. рылся по тырнету ненашел такую методику, а очень пригодилась бы, потому что халтуры на квартиры и магазины, постоянно даже при наличие тех.условий все от грщ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.1.2008, 12:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Узнай от какого трансформатора питается твой магазин в горэлектросети, таким образом узнаешь от какого питаешься, а еще токи к.з. можно у них попросить. Если конечно они тебе это все дадут icon_smile.gif без бутылки к ним не ходи icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.1.2008, 14:39
Сообщение #3





Гости






на др форуме такое нашел:

"из рекомендаций учебно-справочного пособия по УЗО. Москва. Энергосервис. 2003г. стр. 112-117"

Iкз=0,8*Uф/[1,5*(сумма Zn*Ln)], где

0,8 - коэффициент, снижающий Uф, в сязи с неясностью сопротивления цепи со стороны источника (трансформатора);
1,5 - коэффициент, учитывающий сопротивление электропроводки на 50% по отношению к его значению при t=20градусов из-за нагрева проводника током КЗ;
Zn - удельные (погонные) сопроивления участков сети после точки подключения;
Ln - длина участка сети
Расчет ведется в основных единицах СИ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2008, 16:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Раз Ваш Надзор требует этой методики, нужно ее и использовать.
Хотел однако спросить:
Рекомендации кем утверждены? Пишущих контор сейчас тьма - Энергосервис, Электро Сервис, Росэлектромонтаж... одна научнее другой, у каждой свои "допуски и посадки". Частники (кандидаты с докторами) не отстают. На какую методику ориентироваться? И кстати, в каком утвержденном документе записано, что достаточно расчета однофазного к.з.? Если ввод и магистрали трехфазные.

"когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ"
Это не расчет, а прикидка чего то к носу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovan82
сообщение 7.2.2008, 17:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 29.1.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 10340



упрощенная методика это совсем другая, а с такой формулой можно только на рынке семечками торговать, возьми учебник электроснабжения и там всё найдёшь. тут надо учитывать и трансформатор и питающую линию. или стучись вышлю методику. только папиши какие напряжения высокое и низкое транса какие трансы тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToXa
сообщение 12.2.2008, 13:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 9526



Вован вышли мне пожалуста на Anton_Kors@mail.ru для сетей 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 13.2.2008, 8:58
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Цитата(Vovan82 @ 7.2.2008, 21:52) *
упрощенная методика это совсем другая, а с такой формулой можно только на рынке семечками торговать, возьми учебник электроснабжения и там всё найдёшь. тут надо учитывать и трансформатор и питающую линию. или стучись вышлю методику. только папиши какие напряжения высокое и низкое транса какие трансы тока.


Если не затруднит и мне вышлите на pentagon13@list.ru на напряжение 10/0,4. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 20.2.2008, 17:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



В журнале "Новости ЭлектроТехники" был задан вопрос:
Существует ли упрощенная методик расчета токов однофазного КЗ? (т.к. не известны данные по подводящим линиям и трансформатору)
Ответ (кратко): Определение токов обязательно, но необходимо знать параметры трансформатора и входных линий.
Отсуствие данных по вводным линиям и трансформаторам это отсуствие данных по проектированию, в то время как проект должен выполняться для конкретных условий и такие свединия должны быть в задании на проектирование.
Отвечал: Виктор Шатров, референт Ростехнадзора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivinkam_*
сообщение 11.3.2008, 12:29
Сообщение #9





Гости






Vovan 82 Если не трудно , то вышлите пожалуйста по адресу jojojed1@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.3.2008, 13:31
Сообщение #10





Гости






В Интернете есть неплохая программа kz1000 (бесплатная), впрочем она тоже требует знания параметров питающей сети - ведь согласно ГОСТ 28249-93 их надо учитывать (запрос в РЭС необходим, у них есть все необходимые сведения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.3.2008, 11:46
Сообщение #11





Гости






Vovan 82
Если не трудно , то вышлите пожалуйста по адресу doctor_che@inbox.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovan82
сообщение 5.4.2008, 17:05
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 29.1.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 10340



ой извините пожалуйста давно просто не был на сайте, если что кому надо пишите, вышлю, тока не думайте что она до такой степени упрощенная, что там одна формула.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 5.4.2008, 19:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



Надо victorvmsk@gmail.com
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.4.2008, 0:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Vovan 82 Если не трудно сообщите параметры методики:
Название, разработчик, утвердивший орган, год издания.
О каком документе речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тоже Гость_*
сообщение 6.4.2008, 13:02
Сообщение #15





Гости






Vovan и мне тоже будьте добры - k_rusanov@mail,ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 6.4.2008, 21:18
Сообщение #16





Гости






Хотелось бы и мне иметь эту методу у себя. Если нетрудно получившие, вышлите мне пожалуйста morflot2007@bk.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Tatyana_*_*
сообщение 12.4.2008, 20:46
Сообщение #17





Гости






Vovan, вышлите и мне пожалуйста, буду ооооооооочень признательна, если конечна не опоздала к раздаче) timoch_tatyana@inbox.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 12.4.2008, 20:58
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Ух ты дайте мне почитать уму-разуму набиратся writer.gif
GarikSkorpion.nextmail.ru


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovan82
сообщение 5.5.2008, 16:56
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 29.1.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 10340



так, Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Москва 2007г
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dusan
сообщение 5.5.2008, 17:25
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2006
Пользователь №: 6247



Vovan82 - Если не затруднит и мне вышлите на dule@mail.ru на напряжение 10/0,4. Спасибо


--------------------
duki
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 11:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены