Добрый день коллеги!
Ситуация в следующем. Вводные: Имеется ДГУ 200 кВт на двигателе ЯМЗ 7514 и контроллере ComAp MRS 16. ДГУ имеет постоянную нагрузку в 45 кВт (жил.городок) + нефтедобывающая скважина с пусковой нагрузкой 70-80 кВт (9 минут работает 50 мин. стоит). По проблеме: ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq". Больше ни чего. После квитирования ошибки (события) происходит запуск ДЭС и она опять работает нормально. Бывает 10 циклов отработаем, а бывает и 3 цикла работы скважины не отрабатывает. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Двигатель ЯМЗ 7514 абсолютно новый был установлен. Получал его в январе 2025 г. Может наводки какие ни будь поступают в контроллер от станции управления скважиной? Думали с мужиками про ТНВД но там на регулировочных винтах пломбы заводские стоят. Да и не похоже что двигателю мощности не хватает. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...ДГУ работает в нормальном режиме с мощностью 120 кВт частота 51,7 Гц. Так может проработать и 10 и 12 часов. Но иногда может просто так заглохнуть. Обычно это бывает при остановке скважины (когда цикл работы скважины в 9 минут кончается). Вылетает ошибка на контроллере "ВОС Gen<Freq". При остановке скважины происходит резкий сброс нагрузки генератора, т.к. мощность скважины составляет 70-80 кВт. Это вызывает скачок частоты генератора сначала в большую, а затем в меньшую сторону из-за переходного процесса, в связи с чем появляется ошибка "ВОС Gen<Freq" приводящая к отключению ДГУ.Для устранения этой неприятности попробуйте увеличить на несколько секунд время задержки тревоги при превышении/занижении частоты генератора, путём увеличения времени параметра "Gen f del [s]". Этот параметр имеет диапазон настроек от 0.0 до 60.0 секунд с шагом 0.1 секунды. Удачи! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2025 Пользователь №: 63224 ![]() |
Спасибо! Попробую сделать так как вы сказали. Интересно самому поможет или нет. По теории должно помочь. По результату отпишусь.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |