ales1973
сообщение 26.2.2025, 9:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 63250



Всем доброго дня!
Помогите советом: купил два месяца назад тепловую пушку ballu на 6 кВт на 3 фазы. Несколько раз включал - на полной и половинной мощности работала. Недавно включил на полную мощность - выбило УЗО, перед УЗО автомат не выбило. Ну, подумал, что старое УЗО (лет 15 ему), заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft. Но это не помогло - на половинной мощности пушка работает, а на полной выбивает дифавтомат. От того же автомата и той же розетки заряжаю электричку, правда электричка заряжается от одной фазы. Это брак пушки проявился, или что-то у меня не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2025, 9:56
Сообщение #2





Гости






Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 9:17) *
... Это брак пушки проявился, или что-то у меня не так?

Проверьте сопротивление изоляции ТЭН-ов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 10:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17754
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 9:17) *
Недавно включил на полную мощность - выбило УЗО
Погоняй предварительно на половинке, подсуши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ales1973
сообщение 26.2.2025, 13:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 63250



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2025, 9:56) *
Проверьте сопротивление изоляции ТЭН-ов.

Это как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2025, 14:08
Сообщение #5





Гости






Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 13:58) *
Это как?

Для этого нужен прибор, называется мегаомметр. Электрики какие-нибудь рядом есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ales1973
сообщение 26.2.2025, 14:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 63250



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2025, 14:08) *
Для этого нужен прибор, называется мегаомметр. Электрики какие-нибудь рядом есть?

Нет, электриков нет и мегометра нету)
Попробую реально погонять на половинной мощности, гараж-то сырой, может реально в этом дело.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2025, 15:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 14:23) *
Нет, электриков нет ...

Вы где проживаете, может подскажем, где их найти можно? А то вон мужик даже на острове двух генералов прокормил ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 20:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17754
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 9:17) *
заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft.
Огласите номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА вашего Dekraftа
Если 10 мА, то срабатывание дифа законное.
Размышлизьмы:
Ном. ток для 6 квт (сos-0,8 ) - 11,4А.
ПУЭ 1.7.83 "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
Ток утечки 0,4*11,4=4,6 мА. Это больше 1/3 от 10 мА.

Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ales1973
сообщение 26.2.2025, 20:39
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 63250



Олега,
Ток утечки обычный - 30мА

Проживаю в РБ, Гомель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 20:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17754
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 20:39) *
Ток утечки обычный - 30мА
Это написано на нём.. А на самом деле может быть иначе. Это ж Декрафт (бывший ДЭК). Впрочем это и к тепловентилятору относится, номинал может чутка отличаться. Да и напряжение в сети гуляет..
Если некуда отнести на замеры, то погоняйте на пол-мощи.. Может подсохнет и заработает на всю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ales1973
сообщение 26.2.2025, 21:47
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 63250



Цитата(Олега @ 26.2.2025, 20:50) *
Если некуда отнести на замеры

В магазин. Пусть там замеряют))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 22:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17754
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если там измерялки продают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Вчера, 8:04
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



А как идёт подключение? Провод и в росетку? Без защитного заземления?
Вернуться в начало страницы