Всем доброго дня!
Помогите советом: купил два месяца назад тепловую пушку ballu на 6 кВт на 3 фазы. Несколько раз включал - на полной и половинной мощности работала. Недавно включил на полную мощность - выбило УЗО, перед УЗО автомат не выбило. Ну, подумал, что старое УЗО (лет 15 ему), заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft. Но это не помогло - на половинной мощности пушка работает, а на полной выбивает дифавтомат. От того же автомата и той же розетки заряжаю электричку, правда электричка заряжается от одной фазы. Это брак пушки проявился, или что-то у меня не так? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17754 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2025 Пользователь №: 63250 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2025 Пользователь №: 63250 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17754 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft. Огласите номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА вашего DekraftаЕсли 10 мА, то срабатывание дифа законное. Размышлизьмы: Ном. ток для 6 квт (сos-0,8 ) - 11,4А. ПУЭ 1.7.83 "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Ток утечки 0,4*11,4=4,6 мА. Это больше 1/3 от 10 мА. Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 20:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2025 Пользователь №: 63250 ![]() |
Олега,
Ток утечки обычный - 30мА Проживаю в РБ, Гомель |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17754 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ток утечки обычный - 30мА Это написано на нём.. А на самом деле может быть иначе. Это ж Декрафт (бывший ДЭК). Впрочем это и к тепловентилятору относится, номинал может чутка отличаться. Да и напряжение в сети гуляет..Если некуда отнести на замеры, то погоняйте на пол-мощи.. Может подсохнет и заработает на всю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2025 Пользователь №: 63250 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17754 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если там измерялки продают.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
А как идёт подключение? Провод и в росетку? Без защитного заземления?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |