Добрый день, Друзья ! вот какой вопрос возник.
Трехфазный ввод, заземление ТТ. Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО. Стандартный подход невозможен, возможно есть нестандартный icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение Сегодня, 13:39
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11037
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть комбинации УЗДП+АВДТ в одном флаконе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение Сегодня, 13:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9187
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 14:16) *
Трехфазный ввод, заземление ТТ.

Кто вам разрешил так делать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 14:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17731
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AlexLex @ 1.3.2025, 12:16) *
Можно ли после однофазных УЗДП (3шт. на каждую фазу свой УЗДП) как то поставить трехфазные автомат и УЗО.
Установка 3-ф автомата и УЗО говорит о трехфазной нагрузке ? Отключение одной фазы станет для неё благотворным ?
"В групповых сетях электроснабжения трёхфазных электроприёмников следует применять трёх- или четырёхполюсные УЗДП. При проектировании в исключительных случаях допускается применение трёх одно- или двухполюсных УЗДП для защиты трёхфазной групповой сети при условии обеспечения дополнительных мер защиты трёхфазных электроприёмников от возможного выхода из строя при отключении одной из фаз, например, установка в данную сеть реле контроля фаз"