Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение компрессора , подключение трехфазного компрессора от двух фаз

ОЛЕГ.В
сообщение 1.3.2025, 23:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63270



Всем доброго времени суток. Нужна помощь в такой ситуации. Пропала одна из трех фаз .Возможно ли и если да то как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз. Двигатель на компрессоре 7.5 квт 3000 об. но могу поменять на 4квт 3000 об. желательно объяснять как ЧАЙНИКУ. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОЛЕГ.В
сообщение Вчера, 0:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 63270



похоже вариантов нет ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 0:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Что за кабедь, тип, количество жил?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение Вчера, 3:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(ОЛЕГ.В @ 1.3.2025, 23:05) *
Пропала одна из трех фаз .Возможно ли и если да то как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз. Двигатель на компрессоре 7.5 квт 3000 об. но могу поменять на 4квт 3000 об. желательно объяснять как ЧАЙНИКУ. Заранее спасибо.

Если поменять двигатель на 4 кВт то можно купить на алиэкспресс частотник мощностью 5.5 кВт он сейчас там стоит чуть больше 14 тысяч рублей и он при питании от одной фазы сделает вам три фазы и возможно потянет ваш компрессор. https://sl.aliexpress.ru/p?key=UZDzGRL Я себе таким частотником крутил свой свой компрессор СО- 7б Двигатель у меня там 4 кВт 3000об/мин. сеть у меня дома однофазная вообще, а частотник этот компрессор крутит. Разгон в настройках частотника 5 секунд. Режим работы частотника Скалярный. Правда сам частотник у меня мощностью 7.5 кВт. Но это я просто перестраховался взял с запасом по мощности они тогда дешевле стоили. Курс доллара был другой. Вот как то так можно сделать если у вас нет трех фаз. Да сперва ставил на частотнике разгон 3 секунды срабатывала иногда защита частотника при запуске особенно зимой. Вот как то так и вышел с положения имея дома просто однофазную сеть.

С конденсаторами мой двигатель 4 кВт не потянул мой компрессор вообще с остаточным давлением в ресивере 4 атмосферы. Как я не изгалялся а частотник выручил. Сейчас я переставил все это на циркулярку а компрессор у меня пока крутит двигатель постоянного тока. Тоже получается неплохо . Но это другая история. Удачи вам.

Сообщение отредактировал Brud - Вчера, 5:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение Вчера, 5:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9190
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ОЛЕГ.В @ 2.3.2025, 1:05) *
.Возможно ли и если да то как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз.

Возможно


Цитата(ОЛЕГ.В @ 2.3.2025, 1:05) *
как заставить работать компрессор от двух оставшихся фаз.

Просто надо восстановить третью фазу.

Кроилово ведёт к попадалову


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение Вчера, 6:26
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(Костян челябинский @ 2.3.2025, 5:02) *
Просто надо восстановить третью фазу.

Я себе пытался три фазы подключить, не получилось. Окраина города частный сектор, у меня даже по улице нет трех фаз. Так что мне просто отказали и все. Там подключают за разумные деньги если до трех фаз расстояние не больше чем сколько то метров. А если больше то линия и опоры за мой счет. Частотник мне вышел намного дешевле.

Конечно у человека уже было три фазы может ему действительно их легче восстановить и все.. Это надо на месте уточнят куда она делась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 12:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17760
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дедушка балуется: https://yandex.ru/video/preview/8229141458210102178
Но я тоже за 3 полноценные фазы

Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 13:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если управление компрессора 220 В, непременно проложен 5 жильный кабель.
Просто, достаточно рабочий или защитный нуль использовать в качестве фазы, а управление выполнить на 380 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 13:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены