![]() Трехфазное УЗО после однофазных УЗДП. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трехфазное УЗО после однофазных УЗДП. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
что сгорит, то не сгниёт! В электричестве лучше ПЕРЕбздеть, чем НЕДОбздеть. (в каких-то Правилах видел)Нулевые рабочие проводники N после этих устройств объединять не нужно. Просто считайте, что у Вас будут три независимые однофазные группы, запитанные каждая от отдельной фазы. Интересно увидеть кабель и клеммник на плите под такой вариант. Ну, рисунок понятно.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2025 Пользователь №: 63269 ![]() |
Огромное спасибо всем кто помогал разъяснениями ! Насколько я понял (если это не так поправьте пожалуйста) нейтраль в УЗДП нужна только для работы прибора, самого УЗДП. Для определения неисправности на линии достаточно подключить к УЗДП фазы трехфазного АВ/УЗО варочной панели, а нейтраль взять "выше". Вот такая схемма это ок ? Схемка на корпусе не полная, нужна только для подключения. Вот вам схемка с Вики: Насколько я понимаю из схемы нейтраль там вообще ничего не делает, она там только для для того, чтобы выключатель её разрывал. Сообщение отредактировал AlexLex - 4.3.2025, 15:26 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2025 Пользователь №: 63269 ![]() |
..выявить наличие дугового пробоя и суметь отключить подключенное. Вы так долго уточняете.. Появляется впечатление, что вы пишете статью (для сайта).. Вот смотрите, что меня смущает "..выявить наличие дугового пробоя и суметь отключить подключенное." То есть для выявления дугового пробоя нейтраль нужна ? ну так если УЗО берет эту нейтраль выше УЗДП, обнаружит ли УЗДП дуговой пробой будучи подключенный к этому УЗО только фазными проводами ? (По схеме постом выше) Не, я так долго уточняю, чтобы понять все процессы и точно убедиться в правильности подключения, электрика не шутки. А лично Вам большое спасибо, что помогаете разобраться ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
для выявления дугового пробоя нейтраль нужна ? Обязательно, см. рис. #15ну так если УЗО берет эту нейтраль выше УЗДП, обнаружит ли УЗДП дуговой пробой будучи подключенный к этому УЗО только фазными проводами ? До одного места дверца где УЗО берёт нейтраль. Представьте вместо УЗДП обычный выключатель, может поможет. Если и тут понимание не появилось, то пора забросить энту науку к едрене-фене. ![]() |
![]() |
|
Гость_Злой_* |
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
...Трехфазный ввод, заземление ТТ... ...что меня смущает... А тебя не смущает запрещённый в жилых и административных зданиях тип заземления системы ТТ, созданный путём самовольной переделки существующей системы TN-C ? ...я так долго уточняю, чтобы понять все процессы и точно убедиться в правильности подключения, электрика не шутки... Уже несколько человек тебя предупреждали, не играй с огнём! Не терпится отдохнуть на нарах? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не терпится отдохнуть на нарах? Иначе: не терпится затрястись на пробитом на корпус оборудовании? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2025 Пользователь №: 63269 ![]() |
Друзья ! я намеренно игнорирую разговоры про ТТ, но Вы настойчиво пытаетесь продолжать склонять меня к этой дискуссии, хотя она не по теме, нет ни в первом не в последующих сообщениях вопроса про заземление.
Пожалуйста, остановитесь, Вы хотите начать "срач" а не обсуждение. А я Вам не враг, у меня нет цели продвигать идеи установки ТТ, нет цели выводить Вас из себя, или доказывать что-то. Вы понятия не имеете о чем сейчас идет речь и какие на обсуждаемом объекте сети. Для того чтобы говорить про запреты, нужна судебная практика - которой нет. Для того чтобы говорить об опасности ТТ нужна статистика - которой нет. Сколько людей пострадало от обрыва нуля, хреновых заземлителей на подстанции, кривых "соседских рук" и прочих прелестей TNC-C (S) ? сколько от ТТ ? не голословно а реально ! Ответьте себе на простой вопрос вопрос: Ваш сосед делает себе ТТ, вы можете как то повлиять на это ? нет не можете. Есть ли инстанция которая призовет его к ответу ? нет такой. Так о чем говорить ? тем более в этой теме которая не предполагает этого обсуждения. Люди не от хорошей жизни делают ТТ Если Вы такие борцы за ПУЭ, то начните борьбу с требований запрета СРО или его трансформации в инструмент а не профанацию. На всех уровнях требуйте вводить личное лицензирование в строительстве. Тогда возможно будет толк. А форум отличное место чтобы спокойненько тешить свое самолюбие, потрындели и забыли, а чувство "как будто" за правду поборолся осталось. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
трансформации в инструмент а не профанацию Замечательно сказано. Цитата Люди не от хорошей жизни делают ТТ Самое главное: документально аргументировано. Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2025, 10:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Ваш сосед делает себе ТТ, вы можете как то повлиять на это ? нет не можете. Есть ли инстанция которая призовет его к ответу ? нет такой... Есть такая инстанция! Когда Вы или Ваш сосед угробят кого-то - статья УК РФ обязательно найдётся! Вы слишком молоды и глупы, чтобы делать такие умозаключения! Обязательно прочтите эту статью (перейти по ссылке), чтобы потом не пришлось кусать локти и изучать статьи УК РФ в местах не столь отдалённых... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2025 Пользователь №: 63269 ![]() |
Есть такая инстанция! Когда Вы или Ваш сосед угробят кого-то - статья УК РФ обязательно найдётся! Вы слишком молоды и глупы, чтобы делать такие умозаключения! Обязательно прочтите эту статью (перейти по ссылке), чтобы потом не пришлось кусать локти и изучать статьи УК РФ в местах не столь отдалённых... ![]() Вот видите ? Это просто тема для срача ![]() У Вас обязательно найдется "какая то" статья, какая то это какая, не подскажите ? "Есть такая инстанция" - Какая такая инстанция ? Вы апеллируете к возрасту, это вообще позорище ![]() Не кидайте мне пожалуйста ссылки я по ним не перейду, не потому что я не хочу что-то понять. А потому что я с Вами не спорю, и не настаиваю на правильности использования ТТ ! Читайте внимательно следующее - "ТТ не самая удачная система заземления, и не фаворит среди прочих если есть другие варианты" вот мое личное/истинное мнение на сей счет, я не понимаю о чем Вы вообще говорите и в чем Вы пытаетесь меня убедить. Объект о котором я сейчас говорю вообще стоит на 4х "бетонных пеньках" и используется для коммерческих целей. А Вы мне про запреты рассказываете. Всем кто отписался и помог большое спасибо ! Буду и дальше осваивать для себя автоматику в электросетях, очень интересно. Прошу прощения, что позволил втянуть себя в эти бесполезные разговоры ![]() Сообщение отредактировал AlexLex - 6.3.2025, 12:30 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Объект о котором я сейчас говорю вообще стоит на 4х "бетонных пеньках" и используется для коммерческих целей. А Вы мне про запреты рассказываете. Вы уже вторую страничку никак не можете назвать свой объект на курьих ножках. Он часом не из секретных ?Судя по устанавливаемой 2(3)-х фазной плите, это типа какой-то уличный ларёк общепита ? (ну, не тайная же наркоманская точка ![]() У Вас обязательно найдется "какая то" статья, какая то это какая, не подскажите ? Раз ваш объект не относится к мобильным (имеет бетонный столбчатый фундамент, а не колёса), то его можно отнести к главе 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. Хотите возразить ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2025, 16:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11070 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Старые советские электроплиты можно было электрически раскидать по фазам: поверхность - отдельно, духовку - отдельно.
А орать-то зачем? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Сначала ТС говорил одно:
...я так долго уточняю, чтобы понять все процессы и точно убедиться в правильности подключения, электрика не шутки... А сейчас он говорит совершенно противоположное: ...Не кидайте мне пожалуйста ссылки я по ним не перейду, не потому что я не хочу что-то понять... Где логика? Ему все говорят, что это чёрное (система ТТ) - он говорит, что это белое! Когда же ему говорят белое (системы TN-C-S или TN-S) - он говорит, что это чёрное. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ответьте себе на простой вопрос вопрос: Ваш сосед делает себе ТТ, вы можете как то повлиять на это ? нет не можете. Есть ли инстанция которая призовет его к ответу ? нет такой. Если кто загнётся - от государства найдется и прокурор, и обвинитель и место в камере. Если погибнет "богатый буратино", то мало точно не покажется. А если "мафиози" какой, то всю семью закопают.. прям на хозяйском участке.. и вас не забудут. А всего-то, к примеру, у владельца не оказалось акта замера сопротивления ЗУ, иль проверки обязательных УЗО (а может просто земля пересохла этим летом). Ответьте себе на простой вопрос: у вас есть денег на откуп ? у вас есть землянка в глуши ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2025, 21:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2025, 3:31 |
|
![]() |