Разделение PEN при нескольких зданиях

Dima_new1
сообщение 6.3.2025, 21:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2011
Пользователь №: 24983



Подскажите, как лучше сделать.
Есть объект, промышленный, представляющий собой территорию с несколькими зданиями. Одно из них основное, в него приходит питающая линия (кабель по воздуху) 3 фазы + PEN от ВЛ 0,4. Учет на опоре ВЛ. На входе в основное здание стоит ВРУ, от которого питаются как потребители этого здания, так и других зданий на территории. К другим зданиям также идут кабели по воздуху, 3 фазы + PEN. На ВРУ PEN посажен на корпус шкафа, на него же посажена шина заземления в помещении и PEN жилы отходящих кабелей. Заземлителя повторного заземления не нашел, может плохо искал или там естественный.
Планируется наведение порядка в электрохозяйстве, в частности с заземлением. Как я представляю, надо во ВРУ сделать разделение на PE и N, на PE прицепить повторное заземление и всё металлическое доступное для прикосновения (колонны, ворота, трубы), к потребителям вести раздельно N (кому надо) и PE. А что делать с линиями к другим зданиям? В ПУЭ говорится об электроустановках здания, а их тут не одно icon_eek.gif .
Я вижу 2 варианта: 1. Тянуть туда 5-жильные кабели, отдельно N и PE. Это врядли, кабели уже протянуты, 4 жилы.
2. Подавать на здания 3 фазы и N, который по приходу считать PEN проводом и снова выполнять разделение, уже в другом здании. Но надо ли там опять делать повторное заземление на искусственный заземлитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2025, 21:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17784
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dima_new1 @ 6.3.2025, 21:11) *
Планируется наведение порядка в электрохозяйстве
А вы-то на предприятии кто ? Кто это всё затеял ? Заказывали проект ? Как оформляете ? и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.3.2025, 8:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3119
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вариант 2, конечно. Должна быть приёмосдаточная документация со схемами, проектом. Повторное заземление это не хотелка, а должно быть проектное решение, в противном: - как всё это будете легализовать? А ведь придётся.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.3.2025, 9:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(Dima_new1 @ 6.3.2025, 21:11) *
...
Планируется наведение порядка в электрохозяйстве, в частности с заземлением.
...

Раз планируется такое, я бы начал с проекта, обозвав его "Реконструкция электроснабжения такого-то объекта". А чтобы разработать проект, надо разработать грамотное "Техническое задание на проектирование". Хватит Ваших знаний на составление ТЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 7.3.2025, 9:35
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2025, 9:22) *
Раз планируется такое, я бы начал с проекта, обозвав его "Реконструкция электроснабжения такого-то объекта". А чтобы разработать проект, надо разработать грамотное "Техническое задание на проектирование". Хватит Ваших знаний на составление ТЗ?


Только не реконструкция. Лучше капитальный ремонт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.3.2025, 14:42
Сообщение #6





Гости






Цитата(Ant29 @ 7.3.2025, 9:35) *
Только не реконструкция. Лучше капитальный ремонт.

ТС необходимо будет устройство повторных заземлений. Во всех проектах, попавших в руки, это отнесено к РЕКОНСТРУКЦИИ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.3.2025, 16:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17784
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dima_new1 @ 6.3.2025, 21:11) *
Подскажите, как лучше сделать.
Заведите на предприятии толкового главного инженера, назначьте ответственного за электрохозяйство. Я там всё и наладится.