Добрый день! Вот вопросы какие:
1. бывает ли IIкат по эл.снаб. с автоматическим переключением вводов?Заказчик упёрся и я стал уже соменваться в собственных знаниях... 2. И еще..Есть щит с АВР где-то на стороне, от одной секции которого питаются одна часть потребителей другого РЩ, а от другой секуии АВР другая часть РЩ: какая категория получается у щита РЩ. Первая? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Добрый день! Вот вопросы какие: 1. бывает ли IIкат по эл.снаб. с автоматическим переключением вводов?Заказчик упёрся и я стал уже соменваться в собственных знаниях... Да в общем то бывает. Автоматическое переключение вводов будет для второй категории, если не удаётся обеспечить надёжность питания потребителей по отдельным вводам (по линиям не обеспечивается первая категория по надёжности электроснабжения). Если секции на стороне запитываются каждая от отдельных источников и перерыв на время действия АВР, то значит первая. Однако реально категория надёжности электроснабжения обозначается в энергоснабжающей организации (способны они её обеспечить или нет). -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |