![]() Электроснабжение общественных зданий , Электроснабжение эл. приемников 1 категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электроснабжение общественных зданий , Электроснабжение эл. приемников 1 категории |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 ![]() |
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться в ПУЭ. Мне нужно запитать электроустановки 1 категории от существующего ГРЩ с устройством АВР, потребитель достаточно мощный поэтому ставлю ВРУ в центре нагрузок, вопрос;- должен ли я тянуть к ВРУ кабель 2 линиями и если да то ПУЭ прописывает устройство АВР на РЩ ТП т.е. в данном случае на ГРЩ, тогда что я должен предусмотреть на ВРУ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ставлю ВРУ в центре нагрузок Грамотно. Цитата должен ли я тянуть к ВРУ кабель 2 линиями От двух независимых источников. Цитата в данном случае на ГРЩ, тогда что я должен предусмотреть на ВРУ АВР, по-моему, должен стоять непосредственно перед (в) своим ВРУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Цитата АВР, по-моему, должен стоять непосредственно перед (в) своим ВРУ. Точнее на ВРУ на приемники 1-ой категории |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 14:02 |
|
![]() |