Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался с таким.
Проектирую в центре Москвы подземную автостоянку. Проблема в том, что она имеет вытянутую форму и поделена на 4 пожарных отсека вертикально. ВВУ запроектировано для каждой пожарной зоны свое. Все ВРУ расположены с одной стороны в пожарном отсеке №1. Как проложить питающие кабели от ВРУ до остальных пожарных зон? Скорее всего придется подниматься от ВРУ в слой насыпи и опускаться в каждую пож. зону. Возможно ли каким то образом проложить кабели внутри стоянки? Хотелось бы услышать ваше мнение по этой проблеме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Кабель прокладывается через перегородки пожарных зон, места прохода заделываются несгораемым материалом.
Кабель прокладывается через перегородки пожарных зон, места прохода заделываются несгораемым материалом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 ![]() |
Если КЛ прокладывается только по пожарным отсекам подземной автостоянки и не пересекает иных зданий и отсеков на надземных этажах, то можно прокладывать как угодно на лотках в трубах без устройств противопожарной защиты за исключением мест прохода через противопожарные перегородки, стены и перекрытия, где необходима заделка мест проходов несгораемым материалом с равной степенью огнестойкости. [/font]
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
Спасибо за ответ.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |