Сделал прожектец. Чистая вторая категория по справке. По желанию заказчика поставлен АВР на вводах. По всему зданию светильники ARS в Армстронге. Аварийные в отдельную сеть не выделены (все здание получилось по 1-й), с аккумуляторными блоками ES1. Нужны замечания, сображения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Аварийные в отдельную сеть не выделены Это, простите , не понял... Аварийное освещение не от отдельного автомата во ВРУ?Распред. линии питания рабочего, аварийного , эвакуационного освещения должны быть не зависимы и питаться от своих автоматов. Вот указатели "Выход" могут быть запитаны от любой осветительной сети, при наличии аккумуляторов. По моему, так. ARS светильники - это, очевидно, эвакуационное или дежурное освещение? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |