Добрый день , господа! Прошу подсказать, как правильно должно подключаться технологическое оборудования кухни ресторана(посудомоечная машина, грили, пароконвекторы , микроволновые печии и т.д.) , через устройство защитного отключения или через автоматические выключатели? Если первый вариант, то как
правильно выбрать параметры срабатывания УЗО. |
|
|
|
25.1.2008, 18:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7259 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Должны устанавливаться и АВ и УЗО
+ выполнить уравнивание потенциалов. УЗО на ток утечки 30мА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.1.2008, 18:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Печи, плиты, холодильники, витрины-холодильники, мармиты через АВ. Водогреи, посудомоечные машины, измельчители пищевых отходов, розетки технологического оборудования, розетки уборочной техники через дифы. - По памяти из проекта... может что и забыл.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.1.2008, 19:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Холодильники, я подозреваю, без УЗО для надежности хранения съестного.
А остальное почему только с АВ, ввиду большого тока? Но до 15 кВт (3ф) разве в 30мА не вписываемся? А кухню легко отнести к особоопасным. |
|
|
|
25.1.2008, 20:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата А остальное почему только с АВ Стационарно установленное оборудование, я так думаю...Цитата А кухню легко отнести к особоопасным. А зачем? Там, как правило, несколько помещений с различным технологическим оборудованием.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.1.2008, 21:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"А зачем? Там, как правило, несколько помещений с различным технологическим оборудованием."
Ну, про несколько помещений - совсем не обязательно, может это оборудование и в одном находиться и даже рядом. К "особоопасным" относится наверно не "зачем", а "почему". Потому как в помещении складываются такие условия неблагоприятные и их более одного. "Стационарно установленное оборудование, я так думаю..." Защита от косвенного прикосновения к стационарному оборудованию не относится? |
|
|
25.1.2008, 21:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про помещения, действительно, не стоит спорить. Можно шаверников запихать и десяток в одну комнатушку...
А с УЗО поступим так. Покажите мне норматив предписывающий установку УЗО на стационарно установленном оборудовании, может я что то и пропустил. А пока так - влажные, мокрые помещения, розетки для уборочной техники, остальные розетки - рекомендуется... А пока - 7.1.79..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
26.1.2008, 14:54
Сообщение
#8
|
Гости |
Большое спасибо всем откликнувшимся. :
|
|
|
29.1.2008, 16:41
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про помещения, действительно, не стоит спорить. Можно шаверников запихать и десяток в одну комнатушку... А с УЗО поступим так. Покажите мне норматив предписывающий установку УЗО на стационарно установленном оборудовании, может я что то и пропустил. А пока так - влажные, мокрые помещения, розетки для уборочной техники, остальные розетки - рекомендуется... А пока - 7.1.79..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Для меня этот абзац - откровение. Не можете пояснить, с какой такой радости стационар обделили защитой? И светильники до кучи? Конечно, проектант выбирает защитные меры, лично я не экономлю на УЗО. 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе. в гл 1.7: 1.7.78...Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Это основная мера при косвенном. Последний абзац 7.1.79 - это не дополнительное требование, а послабление. С чего бы "не требуется"? |
|
|
29.1.2008, 17:16
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для меня этот абзац - откровение. Не можете пояснить, с какой такой радости стационар обделили защитой? И светильники до кучи? .... Последний абзац 7.1.79 - это не дополнительное требование, а послабление. С чего бы "не требуется"? В таких случаях скандируют: "Автора! Автора!..." Я - не автор. Возможно, авторы этого абзаца исходили из того, что стационарно установленное и заземлённое оборудование удовлетворяет необходимым требованиям безопасности. Что касаемо светильников, то тут, возможно, авторы не рассматривали варианты замены лампочек в светильниках при неотключенной линии и стоя на токопроводящих поверхностях. Вроде, где то на форуме рассматривался подобный сценарий... Но ответ на поставленный Вами вопрос можно поискать тут - http://news.elteh.ru/aq/ Из архива - http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/09.php -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
29.1.2008, 17:59
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пробежав по ссылкам, доказывающим несостоятельность защиты АВ, я стал еще большим сторонником применения УЗО. Причем повсеместно.
"стоя на токопроводящих поверхностях" Если разговор о ляминевой стремянке в ванной комнате (правда разгор про РЕ проводники), то при определении одновременной доступности по ГОСТ, ейная (стремянкина) высота должна учитываться. |
|
|
29.1.2008, 19:39
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата я стал еще большим сторонником применения УЗО. Причем повсеместно. То есть по принципу - защиты мало не бывает. Возможно, в этом есть резон... Но при бюджетном решении вопросов защиты правильнее исходить из принципа необходимого и достаточного. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.1.2008, 22:31
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7259 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Розетки и вилки со встроенным УЗО есть, а светильников с УЗО нет, жаль.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.1.2008, 11:16
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А на какой Iмах есть в природе розетки и вилки с УЗО?
И потом, есть ли средь них трехфазные? "защиты мало не бывает" Проводники СУП может повредить при эксплуатации кто захочет. Даже незаметно для себя (по Вашим ссылкам). Упразднять спрятанное в щит УЗО? Принцип достаточности вещь скользкая, где граница применения мер "по отдельности или в сочетании"? Ну поставил я три отдельных УЗО на стационары в кухне дет/сада - 7 т.р. В 32млн на кап.ремонт их никто не заметил. А спится спокойнее и щит солиднее. |
|
|
30.1.2008, 11:51
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Для меня этот абзац - откровение. Не можете пояснить, с какой такой радости стационар обделили защитой? И светильники до кучи? Конечно, проектант выбирает защитные меры, лично я не экономлю на УЗО. 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе. в гл 1.7: 1.7.78...Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Это основная мера при косвенном. Последний абзац 7.1.79 - это не дополнительное требование, а послабление. С чего бы "не требуется"? Ну и не экономьте, только вот электрики замучаются бегать, срабатывать будет всё время, зависит конечно от производителя оборудования но, не рекомендовал бы, т.к. в дальнейшем обслуживать это будет наш брат, в итоге упростят всю схему. Раз послабление есть используйте, жили 100 лет вообче без узо справлялись как то |
|
|
30.1.2008, 12:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"электрики замучаются бегать, срабатывать будет всё время"
Если утечка просчитана и дан трехкратный запас (по ПУЮ), то задуматься надо, а не не "упрощать". Повар дух испустит - такого рационализатора в момент отыщут. Или за "100 лет вообче" плохих случаев не припомните? |
|
|
30.1.2008, 17:14
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Повар дух испустит - такого рационализатора в момент отыщут. Как бы цинично это не прозвучит... "На это "рационализаторство" есть пункты в нормативах, которые надо соблюдать". К тому же повару не придётся испускать дух из-за отсутствия УЗО, разве что из-за отсутствия надлежащего контроля за состоянием электропроводки. Но это уже другая история...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.1.2008, 17:47
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"К тому же повару не придётся испускать дух из-за отсутствия УЗО, разве что из-за отсутствия надлежащего контроля за состоянием электропроводки. Но это уже другая история... "
Да одна у нас история. Стоит мясорубка, овощерезка - Вы к ней УЗО ставите, стоит плита, бойлер, котел - убираете. Все в одном особо опасном помещении, все подключены к ДСУПу. Логика поступков какова? |
|
|
30.1.2008, 17:56
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Стоит мясорубка, овощерезка - Вы к ней УЗО ставите, стоит плита, бойлер, котел - убираете. Начнем с того, что ничего не убираем. Просто изначально на стационары не устанавливаем. Повторяю, бюджетный вариант - никаких излишеств. Кстати, если водогрей соединяется через розетку, то тоже под УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.2.2008, 21:26
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
прочитав ваши посты, пришел к выводу:
если ресурсы неограничены, то ставим узо (диф).....так что ли? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|