![]() Размножить контакт пускателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Размножить контакт пускателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2015 Пользователь №: 45376 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать правильно - имеется пускатель на котором один блок контакт нормально открытый. Необходимо при включении этого пускателя чтобы включалась еще одна цепочка через дополнительный контакт. Я думаю использовать промежуточное реле. Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно. Подключить конечно можно, но нужно иметь в виду, что в большинстве случаев срабатывание реле должно быть ПО ФАКТУ срабатывания пускателя. В случае неисправности катушки или механической части пускателя, реле будет срабатывать по факту наличия напряжения на катушке пускателя, а не по факту срабатывания его контактов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() применить дополнительную головку с блок контактами У ИЭК приставка ПКИ . но нужно иметь в виду, что в большинстве случаев срабатывание реле должно быть ПО ФАКТУ срабатывания пускателя. В случае неисправности катушки или механической части пускателя, реле будет срабатывать по факту наличия напряжения на катушке пускателя, а не по факту срабатывания его контактов. можно поиграть блок контактами пускателя и сделать так , что б катушка реле срабатывала одновременно с катушкой пускателя и так же отключалась Сообщение отредактировал moshkarow - 13.5.2015, 17:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 1:44 |
|
![]() |