Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Размножить контакт пускателя

azan2004
сообщение 13.5.2015, 12:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.5.2015
Пользователь №: 45376



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать правильно - имеется пускатель на котором один блок контакт нормально открытый. Необходимо при включении этого пускателя чтобы включалась еще одна цепочка через дополнительный контакт. Я думаю использовать промежуточное реле. Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 13.5.2015, 12:54
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(azan2004 @ 13.5.2015, 11:00) *
Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно.

Подключить конечно можно, но нужно иметь в виду, что в большинстве случаев срабатывание реле должно быть ПО ФАКТУ срабатывания пускателя. В случае неисправности катушки или механической части пускателя, реле будет срабатывать по факту наличия напряжения на катушке пускателя, а не по факту срабатывания его контактов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.5.2015, 17:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




применить дополнительную головку с блок контактами
У ИЭК приставка ПКИ .

Цитата(се-ренький @ 13.5.2015, 12:54) *
но нужно иметь в виду, что в большинстве случаев срабатывание реле должно быть ПО ФАКТУ срабатывания пускателя. В случае неисправности катушки или механической части пускателя, реле будет срабатывать по факту наличия напряжения на катушке пускателя, а не по факту срабатывания его контактов.

можно поиграть блок контактами пускателя и сделать так , что б катушка реле срабатывала одновременно с катушкой пускателя и так же отключалась


Сообщение отредактировал moshkarow - 13.5.2015, 17:03


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"