Какая величина тока может протекать по кабелю ВВГнг 3х4 проложеному в гофре, гофра в штробе в полу? (Одна жила - фаза, вторая - ноль рабочий, третья - заземление.)
Темы не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.5.2008, 23:34 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
максимум (на грани фола) 40 ампер
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.