Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как подключить индукционную варочную поверхность?

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 0:17
Сообщение #1





Гости






Купили варочную поверхность. У кабеля вилки нет. Кабель у неё пятижильный (земля, два соединённых нейтраля, и две фазы). По схеме фазы подключаются к 230В.
Вопрос! Придёться тянуть ещё одну фазу к розетке? Или это как-то по-другому делается?
Собственно на кухне 3 розетки на 220В и одна на 360В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 0:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 24.1.2008, 23:17) *
Купили варочную поверхность. У кабеля вилки нет. Кабель у неё пятижильный (земля, два соединённых нейтраля, и две фазы). По схеме фазы подключаются к 230В.
Вопрос! Придёться тянуть ещё одну фазу к розетке? Или это как-то по-другому делается?
Собственно на кухне 3 розетки на 220В и одна на 360В.

Собственно на кухне у Вас все розетки на 220В, а та которую Вы считаете 360 (хотя правильно 380В), просто розетка трёхконтактная для электроплит. В инструкции на варочную поверхность должна быть приведена схема подключения к однофазной сети.
Попробую выложить.

Выкладываю ссылку, пользуйтесь - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1184859832


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 25.1.2008, 11:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 25.1.2008, 0:36) *
Собственно на кухне у Вас все розетки на 220В, а та которую Вы считаете 360 (хотя правильно 380В), просто розетка трёхконтактная для электроплит.


Ну, я бы не стал так категорично. В новых "крутых" домах стоят 3-ф счётчики, и на кухнях есть или CEE-розетка, или клеммная коробка.

В описываемом случае панель подключается к земле, нулю и двум разным фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 18:58
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(ZavGar @ 25.1.2008, 13:02) *
Ну, я бы не стал так категорично. В новых "крутых" домах стоят 3-ф счётчики, и на кухнях есть или CEE-розетка, или клеммная коробка.

В описываемом случае панель подключается к земле, нулю и двум разным фазам.

И палим нахрен плиту icon_smile.gif Он же писал что плита подключается н 230В.

Насколько я понял те которые по два скручены это ноль и фаза, а пятый корпус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 19:17
Сообщение #5





Гости






Вот собственно рисунок.



Вопрос! Можно ли просто разветлить один провод на 2 провода на розетке 220В, что бы подключить фазы от вароч.поверх.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 19:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чего Вы там собираетесь раветвлять? Ваше подключение показано по моей ссылке слева внизу. Ставите перемычку L1-L2 (штатная в пакете ЗИП должна быть) и более ничего Вам не надо ...
Сличайте... сличайте...(с)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 21:07
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Вот теперь понятно ,фазы, если есть трехфазная розетка можешь подключать на любые. Если одна розетка потянет мощность плиты (а плитная должна) то скручивай их.
Цитата(savelij @ 25.1.2008, 21:46) *
А чего Вы там собираетесь раветвлять? Ваше подключение показано по моей ссылке слева внизу. Ставите перемычку L1-L2 (штатная в пакете ЗИП должна быть) и более ничего Вам не надо ...
Сличайте... сличайте...(с)

Главное чтоб розетка выдержала.
PS завгар я уж подумал что ты на 380 решил предложить icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 21:28
Сообщение #8





Гости






Спасибо, что уделили внимание. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 21:34
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.1.2008, 23:28) *
Спасибо, что уделили внимание. icon_biggrin.gif

Да ладно.... с тебя пиво icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 21:36
Сообщение #10





Гости






Насчёт потянет ли розетка.
Мощность поверхности при максимальной нагрузке 7.2 кВт. Потянет?
И правильно ли я понял? Я соединяю L1 и L2 между собой и тупо соединяю с вилкой евро, втыкаю в разетку 220В и могу варить, наконец, суп?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 21:40
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Во первых вряд ли ты все комфорки враз включишь
Во вторых посмотри на розетку че там написано, на скока ампер она рассчитана.
В третьих если все пучком смело вари суп.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 21:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.1.2008, 20:36) *
Насчёт потянет ли розетка.
Мощность поверхности при максимальной нагрузке 7.2 кВт. Потянет?
И правильно ли я понял? Я соединяю L1 и L2 между собой и тупо соединяю с вилкой евро, втыкаю в разетку 220В и могу варить, наконец, суп?

Не правильно! Никаких евровилок. Розетка и вилка должны быть трёхконтактными для электроплит на ток не менее 32 А. Есть совковые черные мрачные , есть российские и прочие - белые и симпатичные.

Такие
http://www.delfacom.ru/foto/111.jpg
http://elsnab.com.ua/img/el/obo/0203.jpg


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 21:55
Сообщение #13





Гости






Блин, дом новый, а розетки для плит совковые :-/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 22:00
Сообщение #14





Гости






Это получатся, что мне в магазине мозги пудрили, когда говорили что "поверхность подключается к обычной розетке на 220В"?
На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2008, 22:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
мне в магазине мозги пудрили
Однозначно (с)

Цитата
На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы?

Вообще то, в силовых цепях принято подключать фазу к фазному , ноль к нулевому проводнику, а "землю" к "земляному". И так будет правильно


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.1.2008, 11:53
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.1.2008, 22:00) *
Это получатся, что мне в магазине мозги пудрили, когда говорили что "поверхность подключается к обычной розетке на 220В"?
На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы?


7,2 кВт - явно не для обычной розетки. При питании от одной фазы это как раз 32 А.
Розетка (и вилка, соответственно) должна быть промышленная (CEE), 3 полюса 32 А (синяя) при питании от одной фазы, или 5 полюсов 32 А (красная) - от 3-х фаз.
Внутри розеток и вилок контакты обозначены. (L1, L2, L3, N, PE или знак земли).
В симметричных бытовых розетках, как правило, ноль справа, фаза слева. Но у нас до такой культуры подключения не дошли. Иногда в розетках одной комнаты - по-разному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 9:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены