Аварийное освещение , при АВР на вводе

Олега
сообщение 18.1.2008, 20:02
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сделал прожектец. Чистая вторая категория по справке. По желанию заказчика поставлен АВР на вводах. По всему зданию светильники ARS в Армстронге. Аварийные в отдельную сеть не выделены (все здание получилось по 1-й), с аккумуляторными блоками ES1. Нужны замечания, сображения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2008, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Аварийные в отдельную сеть не выделены
Это, простите , не понял... Аварийное освещение не от отдельного автомата во ВРУ?
Распред. линии питания рабочего, аварийного , эвакуационного освещения должны быть не зависимы и питаться от своих автоматов. Вот указатели "Выход" могут быть запитаны от любой осветительной сети, при наличии аккумуляторов. По моему, так.
ARS светильники - это, очевидно, эвакуационное или дежурное освещение?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 6:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены