Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нулевой провод по свинцовой оболочке , старое ПУЭ

электроник1
сообщение 21.5.2008, 18:49
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



объект, который построили 45 лет назад- приходит питание на РЩ от ТП. Напряжение 0,4. Кабель- АСБл 3х185. PEN-проводник проходит по оболочке. Моя задача- дать техотчёт. Причина запроса техотчёта- предписание инспектора Ростехнадзора. Вопрос: может ли PEN-проводник проходить по свинцовой оболочке 3-х жильного кабеля и какой документ об этом говорит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac
сообщение 21.5.2008, 20:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



может кто точно скажет, но помоему в ПУЭ написано, что нельзя
в качестве PEN может быть сталь, алюминий и медь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 21.5.2008, 21:56
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



свинец в качестве проводника, вряд ли разумное решение, низкая температура плавления, да и удельное сопротивление не самое оптимальное


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 21.5.2008, 23:05
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



ПУЭ распространяется на вновь встроящиеся объекты, а у Вас уже работающий 45 лет. Здесь надо читать ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ гл.2.4 Кабельные линии. И потом, новое ПУЭ задней силы не имеет. Это раз.Клали КЛ по ПУЭ 2-3 издания, может тогда это и допускалось. 45 лет - предельный срок эксплуатации КЛ. Пора уже и менять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 24.5.2008, 7:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



а инспектор дал ссылку на ПУЭ, которое действовало на момент ввода? думаю что нет - попросите и пусть он парица)
кстати РОстехнадзор может проверить эл.уст. на соответствие ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 24.5.2008, 9:22
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



ПУЭ 6 изд:
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

Т.е. и сейчас в ДЕЙСТВУЮЩИХ электроустановках ДОПУСКАЕТСЯ примененение PEN проводника по свинцовой оболочке. Не менять же все ранее уложенные кабели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.5.2008, 11:03
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а объект- промышленное предприятие. В этом случае свинцовая оболочка, как я понял, уже не пройдёт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 24.5.2008, 11:22
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Что пишет инспектор и на что ссылается, чего в конце-концов он хочет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.5.2008, 13:30
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



он написал немного от того, что будет в моей ведомости замечаний. Просто мне этот PEN-проводник не понравился и я ищу документ, на основании которого я смогу написать официальное замечание, поскольку я- инженер ЭТЛ. Сегодня искал ПУЭ ранее 6 издания- ничего вообще нету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 10:03