![]() Нулевой провод по свинцовой оболочке , старое ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нулевой провод по свинцовой оболочке , старое ПУЭ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
объект, который построили 45 лет назад- приходит питание на РЩ от ТП. Напряжение 0,4. Кабель- АСБл 3х185. PEN-проводник проходит по оболочке. Моя задача- дать техотчёт. Причина запроса техотчёта- предписание инспектора Ростехнадзора. Вопрос: может ли PEN-проводник проходить по свинцовой оболочке 3-х жильного кабеля и какой документ об этом говорит?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 ![]() |
может кто точно скажет, но помоему в ПУЭ написано, что нельзя
в качестве PEN может быть сталь, алюминий и медь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
свинец в качестве проводника, вряд ли разумное решение, низкая температура плавления, да и удельное сопротивление не самое оптимальное
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
ПУЭ распространяется на вновь встроящиеся объекты, а у Вас уже работающий 45 лет. Здесь надо читать ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ гл.2.4 Кабельные линии. И потом, новое ПУЭ задней силы не имеет. Это раз.Клали КЛ по ПУЭ 2-3 издания, может тогда это и допускалось. 45 лет - предельный срок эксплуатации КЛ. Пора уже и менять... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
а инспектор дал ссылку на ПУЭ, которое действовало на момент ввода? думаю что нет - попросите и пусть он парица)
кстати РОстехнадзор может проверить эл.уст. на соответствие ПУЭ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
ПУЭ 6 изд:
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В. Т.е. и сейчас в ДЕЙСТВУЮЩИХ электроустановках ДОПУСКАЕТСЯ примененение PEN проводника по свинцовой оболочке. Не менять же все ранее уложенные кабели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а объект- промышленное предприятие. В этом случае свинцовая оболочка, как я понял, уже не пройдёт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Что пишет инспектор и на что ссылается, чего в конце-концов он хочет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
он написал немного от того, что будет в моей ведомости замечаний. Просто мне этот PEN-проводник не понравился и я ищу документ, на основании которого я смогу написать официальное замечание, поскольку я- инженер ЭТЛ. Сегодня искал ПУЭ ранее 6 издания- ничего вообще нету.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 10:03 |
|
![]() |