Добрый день!
Объясните, пожалуйста, я оказалась заложником между проектировщиком и электриком. Электрик уже провел мне на варочную панель провод ПВС. Проектировщик в проекте указал ВВГ и не БУДЕТ менять его на ПВС, мотивируя тем, что ПВС уже давно запрещен правилами пожарной безопасности. Мне надо подписать акт скрытых работ... Так кто же прав? Правда ли ПВС запрещен? |
|
|
|
25.1.2008, 15:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если проектировщик применил ВВГ с индексом нг, значит этого требуют правила в условиях Вашего помещения. ПВС с таким индексом не производится ( нг - нераспространяющий горение). Но! по ГОСТ7399-97 "4.1.4.5 Провода и шнуры с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката не должны распространять горение." То же встречал и в каталоге.
ПВС вобще-то ипользуется "для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных". Т.е. не для стационарной проводки. Попробуйте сообщить проектировщику о наличии указанного ГОСТа и, если он не упирается по иным причинам, то может пойти навстречу. |
|
|
25.1.2008, 16:20
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Мне надо подписать акт скрытых работ... Так кто же прав? Правда ли ПВС запрещен? Подписывая акт скрытых работ, Вы принимаете на себя всю полноту ответственности по дальнейшему прохождению документации на Ваш объект в части электрики. Поэтому есть следующие варианты: 1. Электрик выполняет все работы в соответствии с проектом. 2. Проектировщик корректирует документацию соответствующим образом. 3. Вы сводите проектировщика с электриком, и они в Вашем присутствии (Кроме всего прочего узнаете много интересного и новых слов! ) принимают компромиссное решение. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
25.1.2008, 16:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Маленький вопросик за кадром: кто электрику ПВС в руку вложил? Сам порешил? Или Вы?
|
|
|
|
25.1.2008, 19:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Маленький вопросик за кадром: кто электрику ПВС в руку вложил? Сам порешил? Или Вы? Присоединюсь к вопросу.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.1.2008, 19:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17527 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Еще вопросик уточняющий: ПВС до варочной поверхности от щита или от розетки?
|
|
|
26.1.2008, 2:59
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
От варочной пверхности к розетке в комплекте идёт кабель обычно в резиновой изоляции. У нас в Украине все помешались на ПВС, им видетели легче работать, когда смотрят проэкт и видят ВВГнг-удивляютса, на вопрос как делать соеденения в коробках- ответ, скрутка и потуже изолентой, иногда пытаютса паять припоем ПОС 60, вобщем с ПВС катастрофа.
|
|
|
|
26.1.2008, 20:04
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Я не являюсь ярым поклонником провода марки ПВС для устройства стационарных проводок в силу хотя бы того, что имеем некоторый геморрой с монтажом электроустановочных изделий- ну, там всякие наконечники и т.д. Однако, просмотрев ГОСТ Р 50571.15-97, не обнаружил никаких противоречий по устройству электропроводок с использованием данного провода. Более того, в табл. 52F указанного документа– «Выбор электропроводки», многожильные изолированные провода в защитной оболочке обозначены для всех видов монтажа, кроме как на роликах. Вместе с тем считаю, что электрику необходимо придерживаться имеющейся в наличии проектной документации, и особо не выпендриваться в выборе покупных и комплектующих. 2Anatoli. Не совсем понял про катастрофу с ПВС- а в чем она, собственно, у Вас? Если дело в соединении- мы используем клеммники типа Viking 3 от Legrand cовместно с наконечниками. Наверное есть и другие решения. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
26.1.2008, 21:00
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
52F указанного
Позвольте вопрос задать на "политическую" тему. Вот такие буквы иностранные ,это что? Так в российских правилах уже пишут? А то менты спрашивают переводы прав автомобильных, и только удивляешься. почему не спрашивают другие? Оказывается остальные полицейские обязаны иметь ОБРАЗОВАНИЕ СО 2 ЯЗЫКОМ. И в европе не один полицай не задаст вопроса по поводу законных прав/автомобильных./ Хоть то Российские. Турецкие или американские. Н поинтересуйтесь у господ гаишников российких.... Для них самый лакомый кусок-из ЕВРОПЫ. Даже глазки начинают светиться, уже замечено, при остановке. НАЖИВА ИДЕТ...... Даже по рации слышно.... Ужас. Одно слово-мусора.......... |
|
|
26.1.2008, 21:09
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Да нет- электрический ток крайне аполитичен- написано, как в документе- вопросы к авторам. Вы будете смеяться, но у нас даже некоторые разработчики ГОСТов тоже!!! знают разные иностранные буквы. А про ГАИ- это не к нам- это в Страссбург. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
27.1.2008, 20:44
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
|
|
|
Гость_Гость_Марина_*_* |
28.1.2008, 16:52
Сообщение
#12
|
Гости |
Спасибо! Столько ответов.
Буду внимательно читать! ПВС электрик решил применить сам, причем на руках у него уже был проект с ВВГ (он просто не посмотрел - поставил что привычнее и удивился, что это не сработало). Индекс у ВВГ не знаю. Посмотрю. За ГОСТ спасибо, буду пытаться разговаривать на их языке. Много новых слов уже узнала (сводила их без своего правда участия) и то хватило. Толи еще будет... |
|
|