Проводка и установка УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка и установка УЗО |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
18.1.2008, 1:28
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Провел новую проводку с целью отдельно запитать стиральную машину в ванной и кухню (чайник, микроволновка). От щитка до кухни провел 3*2.5, там сделал развет коробку, таким же проводом подключил стиралку, на трехконтактную розетку. На кухне оставил прежние двухконтактные розетки, проложив до них от развет коробки провод 2*1.5. На щитке 0 и земляной провод объединил. Отдельного отвода на щитке под земляной провод нет. Поставил автомат ЭКФ 16А. Вопрос: Наткнувшись на этот сайт и начитавшись про УЗО захотелось его поставить. Возможно ли это в моем случае и как правильно это сделать? 1) Поставить сразу на входе, до автомата? После УЗО уже фазу на автомат завести и далее в квартиру? При 16А автомате УЗО надо брать на 25А, 30ма? Что скажете про фирму ЭКФ? Когда покупал автоматы – продавец посоветовал ЭКФ вместо ДЭКа и ИЭК, других производителей не было. Какого типа брать? Как я понял есть тип А и АС, электронные и электромеханические. В продаже пока нашел только АС. Подойдет для моего случая (стиралка, чайник, микроволновка)? Как отличить электромеханическое от электронного? 2) Надо ли в моем случае на кухне довести от моей развет коробки еще земляной провод, поменяв розетки на 3ех контактные? Или можно оставить как есть, двухконтактные? 3) Как в случае трехжильного провода подключить УЗО, если 0 и земля объеденены в щитке? Землю оставить отдельно или завести вместе с нулевым проводом в разъем N? |
|
|
|
18.1.2008, 15:49
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Гость_Юрий_*) Что скажете про фирму ЭКФ? сайт ЭКФ (Флавир) не знаю пошёл ли ребрендинг этой фирме на пользу любят сейчас менять вывески , чтобы прикрыть позор прошлых лет Цитата(официальный сайт ЭКФ Флавир) Компания обладает двумя собственными заводами: по производству НКУ (в г.Балашиха) и по производству металлокорпусов (г.Балакерево), а также аутсорсинг различных низковольтных изделий в Юго-Восточной Азии, где размещают свое производство все ведущие марки Европы. вообщем следует читать " сделано в Китае" -------------------- |
|
|
Гость_ZavGar_* |
21.1.2008, 20:57
Сообщение
#3
|
Гости |
От щитка до кухни провел 3*2.5, ... , проложив до них от развет коробки провод 2*1.5. Поставил автомат ЭКФ 16А. Для провода 1,5 кв.мм автомат, тем более такой "левый" - слишком много. Не более 10-ти, лучше - 6 А. И нормальный. На щитке 0 и земляной провод объединил. Отдельного отвода на щитке под земляной провод нет. Что за щиток? Этажный или квартирный? На этаже занулять можно (при трёхфазном стояке не менее 16 кв.мм), на вводе в квартиру (однофазном) - запрещено. Здесь исписано об этом немеряно. Поставить сразу на входе, до автомата? После УЗО уже фазу на автомат завести и далее в квартиру? При срабатывании УЗО в таком случае обесточится вся квартира, в том числе - свет, что не есть хорошо. При 16А автомате УЗО надо брать на 25А, 30ма? ...В продаже пока нашел только АС. Если защищается только одна цепь на 16 А - да, если две и более, на 16 А каждая, (+ розетки в комнатах) - лучше 40/0,03. Тип А - в основном для медицинских приборов. В быту можно не морочиться. Тип указывается на упаковке и на корпусе. 2) Надо ли в моем случае на кухне довести от моей развет коробки еще земляной провод, поменяв розетки на 3ех контактные? Или можно оставить как есть, двухконтактные? В принципе, можно оставить: случись что - УЗО (нормальное) сработает от тока утечки через Ваш организм. Неприятно, но не смертельно. Вообще же лучше избегать возможности одновременного прикосновения к незаземлённым электроприборам и заведомо заземлённым открытым токоведущим частям (батареи, трубы, заземлённые корпуса электроприборов). 3) Как в случае трехжильного провода подключить УЗО, если 0 и земля объеденены в щитке? Заземляющий (защитный) проводник должен быть включён в этажном щите. До счётчика и рубильника, если таковой есть. Надёжно присоединён к корпусу щитка, если этот корпус сам имеет надёжное заземление или зануление, или отдельным зажимом на нулевой провод (профессиональным электриком, штатным ДЭЗа или РЭУ, или как их теперь там.) Землю оставить отдельно или завести вместе с нулевым проводом в разъем N? Ни в коем случае. |
|
|
22.1.2008, 13:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
1,5кв. мало пожалел, надо 2,5кв. не парься почти все правильно сделал!!!
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 23:53 |
|