Добрый день!
Была произведена реконструкция электроустановки здания дополнительного внеклассного образования детей. Отдельного помещения для ВРУ не было и взять его неоткуда, поэтому разместилось новое оборудование, как и раньше, под лестничным маршем на первом этаже. Строители зачем-то отгородили два щита ВРУ пластиковой перегородкой с дверцей почти вплотную, хотя щиты и так закрываются на замки.
Прошу помочь ответить на следующие вопросы: 1.Есть ли ограничения на установку ВРУ под лестничным маршем? Если есть то какие? 2.Нужна ли эта пластиковая перегородка? 3.Ну и как на все это отреагирует экспертиза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.2.2008, 14:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
1. Думается, строители оказали Вам медвежью услугу. Не получили ли Вы в полное владение электропомещение в соответствии с п. 1.1.5 ПУЭ со всеми вытекающими (см п. 4.1.23…4.1.24 ПУЭ). Если это так- не забудьте в том числе подключить его к АУПС, обеспечить надлежащее освещение и вентиляцию.
2. С точки зрения ограничений на установку ВРУ под лестничным маршем, то кроме требований по п.4.1.14 ПУЭ и раздела 13 СП 31-110-2003 я чего-либо другого не упомню.
3. Пластиковая перегородка с точки зрения НТД при запирающихся шкафах вроде бы и не требуется.
4. До того, как определить возможную реакцию экспертизы, хотелось бы понять, а кто и с какой целью все это запроектировал?


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 18.2.2008, 15:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Цитата(Victor195002 @ 18.2.2008, 18:41) *
Добрый день.
1. Думается, строители оказали Вам медвежью услугу. Не получили ли Вы в полное владение электропомещение в соответствии с п. 1.1.5 ПУЭ со всеми вытекающими (см п. 4.1.23…4.1.24 ПУЭ). Если это так- не забудьте в том числе подключить его к АУПС, обеспечить надлежащее освещение и вентиляцию.
2. С точки зрения ограничений на установку ВРУ под лестничным маршем, то кроме требований по п.4.1.14 ПУЭ и раздела 13 СП 31-110-2003 я чего-либо другого не упомню.
3. Пластиковая перегородка с точки зрения НТД при запирающихся шкафах вроде бы и не требуется.
4. До того, как определить возможную реакцию экспертизы, хотелось бы понять, а кто и с какой целью все это запроектировал?


Спасибо за исчерпывающий ответ.
Просто проектировала смежная организация, а нам сейчас приходится отдуваться за них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2008, 15:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Читал как-то ГОСТик на ВРУ. Шкафы напольного исполнения требовали съемных боковых стенок. Для удобства обслуживания.
Если обшили плотненько, а пластик Г2 или каркас деревянный, то может потребоваться IP4X вместо 31 для шкафа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 19.2.2008, 12:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Не знаю как в Росии, но в Украине в пожарных нормах четко запрещают размещения ВРУ и даже распределительных щитков (кроме жилых зданий) в лестничных клетках.


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2008, 12:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ить Тюмень - Рассея. А Украина практически Европа. Хотя до недавнего времени в Украине применялись правила удивительно схожие с СССРскими. Практически перевод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 19.2.2008, 15:40
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(Elektr @ 19.2.2008, 12:06) *
Не знаю как в Росии, но в Украине в пожарных нормах четко запрещают размещения ВРУ и даже распределительных щитков (кроме жилых зданий) в лестничных клетках.


Если не очень жалко, дайте ссылочку на Ваш документ- попробуем сличить. В Российком СП 31-110-2003 есть указание о запрете размещения ВРУ на незадымляемых лестничных клетках (см раздел 13), но в данном случае речь о них вроде бы не идет.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.6.2008, 2:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17837
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дело конечно прошлое, но хочется спросить. А "незадымляемые", это хорошо проветриваемые icon_wink.gif или эвакуационные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.6.2008, 17:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7482
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
о запрете размещения ВРУ на незадымляемых лестничных клетках

Скорее речь о задымляемых: продуваемость, искусственная вентиляция-при наличии образующих дым, необразующие дым -побеленные лестн. площадки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 9.6.2008, 17:35
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 Олега
Вопрос про незадымляемые лестницы, тема попалась при просмотре раздела "Вентиляция и кондиционирование"


--------------------