Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
Добрый день!
Была произведена реконструкция электроустановки здания дополнительного внеклассного образования детей. Отдельного помещения для ВРУ не было и взять его неоткуда, поэтому разместилось новое оборудование, как и раньше, под лестничным маршем на первом этаже. Строители зачем-то отгородили два щита ВРУ пластиковой перегородкой с дверцей почти вплотную, хотя щиты и так закрываются на замки. Прошу помочь ответить на следующие вопросы: 1.Есть ли ограничения на установку ВРУ под лестничным маршем? Если есть то какие? 2.Нужна ли эта пластиковая перегородка? 3.Ну и как на все это отреагирует экспертиза? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
1. Думается, строители оказали Вам медвежью услугу. Не получили ли Вы в полное владение электропомещение в соответствии с п. 1.1.5 ПУЭ со всеми вытекающими (см п. 4.1.23…4.1.24 ПУЭ). Если это так- не забудьте в том числе подключить его к АУПС, обеспечить надлежащее освещение и вентиляцию. 2. С точки зрения ограничений на установку ВРУ под лестничным маршем, то кроме требований по п.4.1.14 ПУЭ и раздела 13 СП 31-110-2003 я чего-либо другого не упомню. 3. Пластиковая перегородка с точки зрения НТД при запирающихся шкафах вроде бы и не требуется. 4. До того, как определить возможную реакцию экспертизы, хотелось бы понять, а кто и с какой целью все это запроектировал? -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
Добрый день. 1. Думается, строители оказали Вам медвежью услугу. Не получили ли Вы в полное владение электропомещение в соответствии с п. 1.1.5 ПУЭ со всеми вытекающими (см п. 4.1.23…4.1.24 ПУЭ). Если это так- не забудьте в том числе подключить его к АУПС, обеспечить надлежащее освещение и вентиляцию. 2. С точки зрения ограничений на установку ВРУ под лестничным маршем, то кроме требований по п.4.1.14 ПУЭ и раздела 13 СП 31-110-2003 я чего-либо другого не упомню. 3. Пластиковая перегородка с точки зрения НТД при запирающихся шкафах вроде бы и не требуется. 4. До того, как определить возможную реакцию экспертизы, хотелось бы понять, а кто и с какой целью все это запроектировал? Спасибо за исчерпывающий ответ. Просто проектировала смежная организация, а нам сейчас приходится отдуваться за них. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читал как-то ГОСТик на ВРУ. Шкафы напольного исполнения требовали съемных боковых стенок. Для удобства обслуживания.
Если обшили плотненько, а пластик Г2 или каркас деревянный, то может потребоваться IP4X вместо 31 для шкафа. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Не знаю как в Росии, но в Украине в пожарных нормах четко запрещают размещения ВРУ и даже распределительных щитков (кроме жилых зданий) в лестничных клетках.
-------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ить Тюмень - Рассея. А Украина практически Европа. Хотя до недавнего времени в Украине применялись правила удивительно схожие с СССРскими. Практически перевод.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Не знаю как в Росии, но в Украине в пожарных нормах четко запрещают размещения ВРУ и даже распределительных щитков (кроме жилых зданий) в лестничных клетках. Если не очень жалко, дайте ссылочку на Ваш документ- попробуем сличить. В Российком СП 31-110-2003 есть указание о запрете размещения ВРУ на незадымляемых лестничных клетках (см раздел 13), но в данном случае речь о них вроде бы не идет. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дело конечно прошлое, но хочется спросить. А "незадымляемые", это хорошо проветриваемые
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата о запрете размещения ВРУ на незадымляемых лестничных клетках Скорее речь о задымляемых: продуваемость, искусственная вентиляция-при наличии образующих дым, необразующие дым -побеленные лестн. площадки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Олега
Вопрос про незадымляемые лестницы, тема попалась при просмотре раздела "Вентиляция и кондиционирование" -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |