Временное электроснабжение для строительства дачи

Гость_Дачник Лев_*
сообщение 21.2.2008, 12:39
Сообщение #1





Гости






Хочу снести старый дом на даче и построить новый. Старый дом подключен к электросети (рядом с участком стоит столб, от него идет провод в дом). Как быть с отключением электричесва от старого дома? Можно ли это делать самому? И как запитать стройку?
Может кто знает! Подскажите плз!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.2.2008, 13:27
Сообщение #2





Гости






Цитата(Дачник Лев @ 21.2.2008, 12:39) *
Хочу снести старый дом на даче и построить новый.

Дача в товариществе или дом в населённом пункте (с абонентской книжкой)?

В товариществе всё решается на уровне председателя и местного электрика.
В населённом пункте - сложнее.
Технически всё сводится к установке на участке 2-3 метрового столба и навешиванию на него временного ящика со счётчиком, автоматами и брызгозащищёнными розетками. Над ящиком неплохо бы устроить крышу ("грибок") от дождя.
Если существуюший столб находится совсем рядом с забором, временный ящик можно установить на него.

В населённом пункте придётся иметь дело с местной электросетью. Если там мужики - вменяемые, то лучше договориться неофициально (с теми, кто выявляет воровство электроэнергии - в первую очередь!). Счётчик из дома, без нарушения пломб выносится вместе с подходящими - отходящими проводами также в ящик на столбе. Как правило, при переходе с воздушной линии на ввод в дом скрутки всё равно есть. По окончании строительства, если не предполагается изменение проекта электроснабжения и замены счётчика, старый счётчик можно вернуть на место "как бы так и было".

Для питания стройки особо надо озаботиться устройством заземления и в ящик поставить УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.2.2008, 17:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"устройством заземления "
Удовлетворяющим требованиям ГОСТ50571-23(МЭК 60364-7-704) «Электроустановки зданий. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок» и требованиям ТЦ "Росэлектромонтаж" N10/2006 от 20.01.2006г."О схемах временного электроснабжения строительных площадок" icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.2.2008, 19:25
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 21.2.2008, 17:49) *
"устройством заземления "
Удовлетворяющим требованиям icon_eek.gif

Ну, зачем такие драконовские.

Сейчас из ЖБ опор выпускают арматурину (с нижнего конца), загибают вдоль опоры так, что она торчит из земли сантиметров на 20-30. Зачистить до блеска, подключить сжимом заземляющий проводник - очень хорошо получается. (Лампа 100 Вт из фазы в такую "землю" горит почти в полный накал. 210 вольт из 225-ти. Сам мерил. icon_wink.gif ).
Во-первых, надо бы сделать повторное заземление нуля (PEN). Питание-то - от ВЛ, как-никак.
Во-вторых, работать электроинструментом на стройке - значит подвергаться риску пропустить через себя ток утечки непосредственно в землю. Даже если УЗО сработает, будет неприятно.
Вернуться в начало страницы