![]() подключения силовых тр-ров , Условия подключения тр-ров в паралель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключения силовых тр-ров , Условия подключения тр-ров в паралель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10612 ![]() |
Помогите разобраться с вопросом.Какие условия нужно соблюсти при включении 2-х и более тр-ров в паралель.Например есть 2 сухих 630ква и маслянные 1000ква .Какая разница напряжения на низкой стороне допустима?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Помогите разобраться с вопросом.Какие условия нужно соблюсти при включении 2-х и более тр-ров в паралель.Например есть 2 сухих 630ква и маслянные 1000ква .Какая разница напряжения на низкой стороне допустима? Правила технической эксплуатации: 2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +-10%; произведена фазировка трансформаторов. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:57 |
|
![]() |