разница систем , перегруз

Гость_uhbyz_*
сообщение 28.2.2008, 15:08
Сообщение #1





Гости






Уважаемые Знатоки! Прошу помочь в решении насущного вопроса : есть система в которой после разделительного трансформатора потребители запитаны двумя фазами по 110 в. Ранее идентичные системы запитывались фаза-ноль. В существующей ныне системе при тех же нагрузках вышибает вводной автомат на трансформаторе, чего при системе с нулем не было. Какие могут быть причины? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.2.2008, 15:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7344
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



После разделительного трансформатора, бывший ноль, теперь фаза, уже не должна быть металлически связана с нулем питающей трансформатор линией.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uhbyz_*
сообщение 28.2.2008, 15:47
Сообщение #3





Гости






Точно так, металлосвязи между ними нет. И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора. Вот отсюда я и интересуюсь, как разница между этими системами подключения может влиять на повышение мощности. Причем трансформатор уже заменили на идентичный и ничего не изменилось!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 29.2.2008, 2:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



А транс 3фазный или два однофазных собраны в ложную звезду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гриня_*
сообщение 29.2.2008, 10:17
Сообщение #5





Гости






Транс трехфазный, 380 на 220. на входе пятипроводка, на выходе три фазы и земля. Между фазами 220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.2.2008, 14:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7344
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора

Если АВ на выходе транса, то с учетом Кт, он будет отключать, токи во вторичной обмотке в 1,73 выше, чем в первичке.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения