Господа,объясните,пожалуйста, лампы какого цвета применяются для сигнализации положения включен-выключен в электроустановках до 1000 В и свыше 1000 В? Какой документ это регламентирует?
В ПУЭ не нашел |
|
|
|
27.2.2008, 0:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Включён-красный, отключён-зелёный
|
|
|
27.2.2008, 6:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 |
Я тут ГОСТ 12.2.007.0-75 нашел, там указано: 3.8.2. Для световых сигналов должны применяться следующие цвета:
красный - для запрещающих и аварийных сигналов, а также для предупреждения о перегрузках, неправильных действиях, опасности и о состоянии, требующем немедленного вмешательства (при пожаре и т.п.); желтый - для привлечения внимания (предупреждения о достижении предельных значений, о переходе на автоматическую работу и т.п.); зеленый - для сигнализации безопасности (нормального режима работы изделия, разрешения на начале действия и т.п.); белый - для обозначения включенного состояния выключателя, когда нерационально применение красного, желтого и зеленого цветов, синий - для применения в специальных случаях, когда не могут быть применены красный, желтый, зеленый и белый цвета. Получается если двигатель включен,нормально работает нужно использовать красный индикатор,если отключен то зеленый.Правильно?А разницы нет в каких электроустановках? |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
27.2.2008, 10:02
Сообщение
#4
|
Гости |
Я тут ГОСТ 12.2.007.0-75 нашел, там указано: 3.8.2. Для световых сигналов должны применяться следующие цвета: красный - для запрещающих и аварийных сигналов, а также для предупреждения о перегрузках, неправильных действиях, опасности и о состоянии, требующем немедленного вмешательства (при пожаре и т.п.); желтый - для привлечения внимания (предупреждения о достижении предельных значений, о переходе на автоматическую работу и т.п.); зеленый - для сигнализации безопасности (нормального режима работы изделия, разрешения на начале действия и т.п.); белый - для обозначения включенного состояния выключателя, когда нерационально применение красного, желтого и зеленого цветов, синий - для применения в специальных случаях, когда не могут быть применены красный, желтый, зеленый и белый цвета. Получается если двигатель включен,нормально работает нужно использовать красный индикатор,если отключен то зеленый.Правильно?А разницы нет в каких электроустановках? Я бы выбрал цвета колпачков ламп :"Зел" - двигатель работает, "Красн"- авария, авар. останов., Лампы погашены- двигатель отключен. А вообще выбор сигналов зависит от технологии работы оборудования и принимается во время проектирования согласно задач, которые решает оборудование. Например в Вашем случае возможен вариант - "Зел"- работа, погашена лампа- дв. откл. Тоесть что Вы хотите сообщить сигнализацией оператору или обслуживаемому персоналу. Предлагаю еще посмотреть материал: ГОСТ Р МЭК 60073-2000, п.4.2.1.1 таб.2. который заменил ГОСТ 29149-91(МЭК73-84) |
|
|
|
29.2.2008, 7:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 |
благодарю за ответы!
|
|
|