Схема эл.щитка , подключение узо

Олег-З
сообщение 13.5.2008, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.4.2007
Пользователь №: 8529



Добрый день.
На садовом участке заменил эл. щиток, добавил защитных устройств(реле напряжения, узо). Прошу оценить правильность подключения и последовательность, т.к. есть сомнения . На корпусе реле напр. есть маркировка (вход\выход), на диф. автомате АВВ кл. нейтраль тоже отмечена. УЗО "легранд" подключал впервые, признаюсь по той схеме,которая есть на корпусе не уяснил где фазный вход. Включил на левый зажим. Если не трудно подскажите правильный вариант( при нажатии кн. Тест УЗО срабатывает) .
Заранее спасибо всем.
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 70 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1767
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.5.2008, 15:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



на УЗО без разницы куда подключать фазу и нейтраль , а в диффавтомате есть защита от КЗ , поэтому есть маркировка для фазы и ноля icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.5.2008, 16:03
Сообщение #3





Гости






На садовом участке можно применить систему-ТТ местный электрик может поменять на столбе фазу и нулевой рабочий проводник .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 13.5.2008, 18:56
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(NickEl @ 13.5.2008, 15:37) *
на УЗО без разницы куда подключать фазу и нейтраль , а в диффавтомате есть защита от КЗ , поэтому есть маркировка для фазы и ноля icon_wink.gif

есть разница!


Цитата(Гость_Александр_* @ 13.5.2008, 16:03) *
На садовом участке можно применить систему-ТТ местный электрик может поменять на столбе фазу и нулевой рабочий проводник .

в жилых и общественных зданиях система ТТ не применяется. Применяется ТОЛЬКО TN-C-S или TN-S. На столб лезть вообще нет никакой необходимости. Вы щас насоветуете человеку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 13.5.2008, 19:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Посмотрел схему. Мои мысли. УЗО на вводе я бы установил 63Ах100мА. Или, даже лучше было-бы поставить АД 32Ах100мА. В этом случае вводной автомат не нужен. LEGRAND - одобряю. Реле напряжения использовал бы типа РММ. Это реле при помощи рычажка соединяется с любым автоматом и механически отключает автомат. Меньше контактов -лучше. Каждый электроприбор, имеющий отношение к воде, я бы подключил на отдельное УЗО. Все розеточные группы посредством УЗО. Лучше вместо связки автомат-УЗО использовать автомат дифференциальный. Повторяю - это мое личное мнение.

Сообщение отредактировал mww - 13.5.2008, 19:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 13.5.2008, 19:39
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я тут накидал проект более наглядно, чем обычно. Специально для "чайников". icon_biggrin.gif счётчик, надеюсь, подберёшь сам. если не сможешь- пиши- поможем. Дифавтомат я бы не ставил- можно обойтись дешевле и не хуже, да и суммарную нагрузку он не потянет. Хотелось бы услышать мнение форумчан насчёт моего художества- какие будут замечания.

Сообщение отредактировал электроник1 - 13.5.2008, 19:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 14.5.2008, 10:58
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(электроник1)
есть разница!

поясните своё утверждение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.5.2008, 12:00
Сообщение #8





Гости






Правила устройства электроустановок 7 издание
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Требования к выбору систем ТN-С, ТN-S, ТN-С-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

Прямого запрета нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 14.5.2008, 18:54
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(NickEl @ 14.5.2008, 10:58) *
поясните своё утверждение

на всех УЗО всегда есть маркировка- что именно и куда именно надо подключить. Как-то в темноте я перепутал фазу с нулём, включил, попробовал- и оно у меня сгорело. сразу. и ещё- для работы кнопки "Тест" на клемму, которая должна быть подключена к фазе, приходит провод, при нажатии этой кнопки через обмотку идёт ток и УЗО срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 14.5.2008, 20:37
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(электроник1)
на всех УЗО всегда есть маркировка- что именно и куда именно надо подключить.

привожу маркировку УЗО АВВ : 1/2 -> 2/1 и 3/4 ->4/3
УЗО Legrand : 1 -> 2 и 3 -> 4
, где здесь подразумевается подключение фазы и нейтрали соответственно ? (прилагаю скриншоты , но , к сожалению , не очень хорошего качества)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 17.5.2008, 23:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



О чем спор? Есть в природе УЗО, предназначенное для защиты в цепях постоянного тока. Так вот для них полярность соблюдать нужно. А для переменного тока? Какая разница для УЗО где ноль, где фаза? Ток - то переменный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 18.5.2008, 14:15
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(mww)
А для переменного тока? Какая разница для УЗО где ноль, где фаза? Ток - то переменный.

просто было высказывание :
Цитата(электроник1)
на всех УЗО всегда есть маркировка- что именно и куда именно надо подключить. Как-то в темноте я перепутал фазу с нулём, включил, попробовал- и оно у меня сгорело. сразу.

вот я и не понял физику процесса icon_smile.gif поэтому просил пояснить


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 20.5.2008, 21:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Цитата
Как-то в темноте я перепутал фазу с нулём, включил, попробовал- и оно у меня сгорело. сразу
А физика ну очень проста icon_biggrin.gif . Видимо Вам попался китайский девайс. Китайцы очень хорошо умеют делать фейверки и питарды. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал mww - 20.5.2008, 21:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKlim
сообщение 21.5.2008, 16:41
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



По поводу первой схемы.
1. Нельзя ставить вводное УЗО на ток меньше, чем вводной автомат. Рекомендуют хотя бы наодинаковый или на ступень больше.
2. На розетки 100 мА для электробезопасности - многовато, желательно 30 мА. Если только как защита от пожара - нормально. Но правильно будет поставить УЗО или дифавтоматы на розетки, кстати, в этом плане не совсем понятно, что подразумевается под потребителями дом и хозблок.
3. На дифавтомат 10А суммарная нагрузка 2+1 кВт >13А даже без учета cos двигателя насоса. Однозначно вместе работать нельзя, удобно ли это?

По поводу второй схемы.
1. Насос и водонагреватель я все-таки разделил бы.
2. QF19, я так понимаю, это реле напряжения, которое работает через пускатель. Зачем отключать
освещение и все остальное, на что качество напряжения влияет слабо. Лучше сидеть при тусклой лампочке, чем в темноте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.5.2008, 18:44
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(SKlim @ 21.5.2008, 16:41) *
По поводу первой схемы.
1. Нельзя ставить вводное УЗО на ток меньше, чем вводной автомат. Рекомендуют хотя бы наодинаковый или на ступень больше.
2. На розетки 100 мА для электробезопасности - многовато, желательно 30 мА. Если только как защита от пожара - нормально. Но правильно будет поставить УЗО или дифавтоматы на розетки, кстати, в этом плане не совсем понятно, что подразумевается под потребителями дом и хозблок.
3. На дифавтомат 10А суммарная нагрузка 2+1 кВт >13А даже без учета cos двигателя насоса. Однозначно вместе работать нельзя, удобно ли это?

По поводу второй схемы.
1. Насос и водонагреватель я все-таки разделил бы.
2. QF19, я так понимаю, это реле напряжения, которое работает через пускатель. Зачем отключать
освещение и все остальное, на что качество напряжения влияет слабо. Лучше сидеть при тусклой лампочке, чем в темноте.

это хорошо, если напряжение будет пониженное, а если повышенное? Тогда могут сгореть многие приборы... да и вдобавок- это АСП можно отрегулировать. И делают его у нас в городе.

Убедительная просьба, избегайте избыточного цитирования в своих сообщениях
Причина редактирования: замечание по поводу оверквотинга
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hitryj_*
сообщение 24.5.2008, 3:44
Сообщение #16





Гости






Цитата(электроник1 @ 14.5.2008, 18:54) *
Как-то в темноте я перепутал фазу с нулём, включил, попробовал- и оно у меня сгорело.


У меня та же лажа была. Как-то УЗО работать отказалось, выбивало его. Я (т.к. свет нужен был позарез) решил напрямую подключить.
Снял УЗО, и решил использовать его как скрутку временно. Вообщем как в руке держал - так и подключил: на вход N - фаза, на следующие 2 контакта тоже, и на последний - рабочий ноль.

Вообщем костер был - грандиозный icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2008, 11:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17745
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



а АВВ в инструкции по подключению F360,370,390 (вложенной в коробочку с УЗО) разрешает подводить питание как сверху, так и снизу. Пробовал, работоспособно (и удобно)

Сообщение отредактировал Олега - 24.5.2008, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 24.5.2008, 12:21
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 Олега
я упоминал об этом в #10 -
Цитата
привожу маркировку УЗО АВВ : 1/2 -> 2/1 и 3/4 ->4/3
, можно даже без инструкции определить возможность подключения питания как сверху, так и снизу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.5.2008, 18:04
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17745
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Виноват, исправлюсь. Воспримите как доп. разъяснение, без инструкции лично я снизу не включил бы. icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 25.5.2008, 1:12
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Олега)
Воспримите как доп. разъяснение, без инструкции лично я снизу не включил бы.

да я тоже люблю полистать эти милые маленькие брошюрки, которые идут к изделиям АВВ icon_smile.gif даже рука не поднимается выбросить такую прелесть icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения