Коллеги, помоготе разобраться с таким вопросом: у меня приемка - насколько я помню раньше была такая процедура: сначала подавалась справка о готовности технологического оборудования к приему напряжения+техотчет+акт выполненных работ, а потом актзаконченного строительством объекта. Все это соответственно по проекту. Сейчас что-то изменилось или нет.Если изменилось, то что сейчас нужно или где про это прочитать. Заранее всем благодарен.
|
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
21.3.2008, 0:51
Сообщение
#2
|
Гости |
поконкретнее:
- вы сдаете объект заказчику - вы сдаете лобъект Ростехнадзору или все вместе? |
|
|
22.3.2008, 0:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 10671 |
Я принимаю работу у подрядчика.Новый объект.
|
|
|
24.3.2008, 7:56
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Перечень документов необходимых для получения наряда-допуска на включение, а именно он вам нужен, находится в Ростехнадзоре. Нужно туда приехать и спросить "какие документы нужны для разрешения подачи напряжения на вновь построеную электроустановку", вам дадут перечень. Из этого перечня часть документов должен предоставить подрядчик, часть вы. От подрядчика требуется акт технической готовности эл. монтажных работ и прочие акты согласно ВСН 123, технич. отчет о проведении приемо-сдаточных испытаний , исполнительные схемы, справка о выполнении тех. условий, топосъемки (при необходимости), и пр. От вас требуется эксплуатационная документация подтверждающая то, что вы сможете эксплуатировать эл. установку. Приказы, средства защиты, журналы, перечни и много всего. Короче, в Ростехнадзор, батенька.
|
|
|
|