Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Микропроцессорный блок для тиристорного возбудителя , БУВ4

Гость_Гость_*
сообщение 19.12.2007, 22:21
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, кому нибуть приходилось устанавливать комплект для реконструкции ТЕ 8 - 320? есть несколько вопросов по настройке этого блока по П.О. и эксплуатации, вот ссылка. http://www.preotech.ru/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.12.2007, 8:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Гость @ 19.12.2007, 23:21) *
Здравствуйте, кому нибуть приходилось устанавливать комплект для реконструкции ТЕ 8 - 320? есть несколько вопросов по настройке этого блока по П.О. и эксплуатации, вот ссылка. http://www.preotech.ru/

Думаю, Вам необходимо обратиться за советами к предприятию-изготовителю. Лучше него никто не ответит.

Р.S. Мы тоже планируем заменить "внутренности" одного ТЕ-8-320 на подобный блок (пр-ва Интмаш, г.Бердск) в январе-феврале будущего года. Заменим, можно будет уже предметно пообщаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2007, 22:56
Сообщение #3





Гости






Посмотрел продукцию с г. Бердска на вид отличий нет (от аналога из Новокузнецка) ПО тоже идентично, тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления. Старую схему восстанавливаю млин, пока до Новукузнецка доедет потом обратно не реально ждать столько.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 26.12.2007, 14:25
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Не понял, зачем старую схему восстанавливать? Это-же очень долго. Как договор заключали? Обычно по договору предприятие-изготовитель обязан в определённый срок устранить неисправность. Тем более, я так понял, в Вашем случае блок гарантийный. Пусть вылетают на самолёте и устраняют свои косяки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.12.2007, 19:02
Сообщение #5





Гости






Почему долго за один день управился)) старую схему полностью не убирал как в воду глядел, договорились что, отсылаем к ним обратно блок, они исправляют неисправность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 29.12.2007, 11:16
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Интересно, а причина-то в чём выхода из строя Вашего блока? Где погорели сопротивления? В блоке управления, или в ТЕ-8? Сами понимаете, вопрос для меня актуален, поскольку планируется установить подобный.
Я общался с тремя гл. энергетиками предприятий, где установлены блоки пр-ва "Интмаш", везде отзывы только положительные и даже заложены у всех средства на будущий год для приобретения ещё нескольких блоков. В чём дело у Вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.1.2008, 16:09
Сообщение #7





Гости






причина на почтовый ящик мой prude@bk.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герасимов
сообщение 9.1.2008, 13:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10193



Цитата(Гость @ 25.12.2007, 22:56) *
тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления.

Здравствуйте, уважаемые будущие клиенты! icon_biggrin.gif
Я так понимаю погорели сопротивления на датчике тока ротора на процессорной плате.
Почему такое произошло на ТЕ8-320, для меня загадка, так как МБВ затачивались под них, но вероятно ток который давят трансформаторы тока слишком велик, и резисторы не могут рассеять выдаваемую ими мощность.

Варианты решения проблемы такие:
0) Исходные данные - фазировку настроили
1) Исходные данные для мостовой схемы amux0 = 1:2 и центральная отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наименьшее напряжение)
2) Исходные данные для нулевой схемы amux0 = 1:1 и крайняя отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наибольшее напряжение)
3) При первой наладке кратковременно подавая ток, выясняете, код (hex) Ios при рабочем токе 200А на обмотке (гасящее сопротивление отключено):
для нулевой, код должен быть около 0x03В0
для мостовой код получается около 0x500
Если код получается более 0х0600 (и возможно срабатывает максималка), то:
3.1) для нулевой схемы проверить отпайку тр-ров тока, если используются крайнее выводы, то перепаять на средние, проверить с п.3. если не помогло, то amux0 поставить = 1:2, сделать reset питанием блока, и проверить с п.3
3.2) для мостовой схемы: проверить отпайку, при необходимости перепаять на среднюю (если была на крайней)
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! поздравляю! у Вас трансформаторы 400/5 (а то и 200/5 как в ВТ-200), чтобы с ними совладать, нужно нагрузить каждый тарансформатор резистором 1,25-1,5Ом 20Вт типа ПЭВ(можно использовать несколько параллельно включенных, мы для таких случаев поставляем 6шт. цементных резисторов SQP10W 2,2 Ом и вешаем по два в параллель) рабочие значения должны получится от 0х0300 до 0х0600 hex параметра Ios
Пробуйте, должно получится.

С уважением, Герасимов Герасим Владимирович
ООО "Интеллектуальные машины"
www.intmash.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.3.2008, 10:02
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 7.1.2008, 16:09) *
причина на почтовый ящик мой prude@bk.ru


Пытался связаться с автором, ответа нет.

Мы в 2007 году закупили 9 блоков БУВ4 у ООО "ПРЕОТЕХ". Специалисты приехали, смонтировали, настроили. В эксплуатации модернизированное оборудование находится уже год, пока нареканий и вопросов не появлялось. Возможно, выход из строя ваших блоков обусловлен какими-то внешними причинами?