![]() Микропроцессорный блок для тиристорного возбудителя , БУВ4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Микропроцессорный блок для тиристорного возбудителя , БУВ4 |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, кому нибуть приходилось устанавливать комплект для реконструкции ТЕ 8 - 320? есть несколько вопросов по настройке этого блока по П.О. и эксплуатации, вот ссылка. http://www.preotech.ru/
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Здравствуйте, кому нибуть приходилось устанавливать комплект для реконструкции ТЕ 8 - 320? есть несколько вопросов по настройке этого блока по П.О. и эксплуатации, вот ссылка. http://www.preotech.ru/ Думаю, Вам необходимо обратиться за советами к предприятию-изготовителю. Лучше него никто не ответит. Р.S. Мы тоже планируем заменить "внутренности" одного ТЕ-8-320 на подобный блок (пр-ва Интмаш, г.Бердск) в январе-феврале будущего года. Заменим, можно будет уже предметно пообщаться. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Посмотрел продукцию с г. Бердска на вид отличий нет (от аналога из Новокузнецка) ПО тоже идентично, тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления. Старую схему восстанавливаю млин, пока до Новукузнецка доедет потом обратно не реально ждать столько.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Не понял, зачем старую схему восстанавливать? Это-же очень долго. Как договор заключали? Обычно по договору предприятие-изготовитель обязан в определённый срок устранить неисправность. Тем более, я так понял, в Вашем случае блок гарантийный. Пусть вылетают на самолёте и устраняют свои косяки.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Почему долго за один день управился)) старую схему полностью не убирал как в воду глядел, договорились что, отсылаем к ним обратно блок, они исправляют неисправность.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Интересно, а причина-то в чём выхода из строя Вашего блока? Где погорели сопротивления? В блоке управления, или в ТЕ-8? Сами понимаете, вопрос для меня актуален, поскольку планируется установить подобный.
Я общался с тремя гл. энергетиками предприятий, где установлены блоки пр-ва "Интмаш", везде отзывы только положительные и даже заложены у всех средства на будущий год для приобретения ещё нескольких блоков. В чём дело у Вас? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
причина на почтовый ящик мой prude@bk.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 10193 ![]() |
тока у нас через неделю вышел один блок из строя, погорели сопротивления. Здравствуйте, уважаемые будущие клиенты! ![]() Я так понимаю погорели сопротивления на датчике тока ротора на процессорной плате. Почему такое произошло на ТЕ8-320, для меня загадка, так как МБВ затачивались под них, но вероятно ток который давят трансформаторы тока слишком велик, и резисторы не могут рассеять выдаваемую ими мощность. Варианты решения проблемы такие: 0) Исходные данные - фазировку настроили 1) Исходные данные для мостовой схемы amux0 = 1:2 и центральная отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наименьшее напряжение) 2) Исходные данные для нулевой схемы amux0 = 1:1 и крайняя отпайка на тр-рах тока ротора (на ней наибольшее напряжение) 3) При первой наладке кратковременно подавая ток, выясняете, код (hex) Ios при рабочем токе 200А на обмотке (гасящее сопротивление отключено): для нулевой, код должен быть около 0x03В0 для мостовой код получается около 0x500 Если код получается более 0х0600 (и возможно срабатывает максималка), то: 3.1) для нулевой схемы проверить отпайку тр-ров тока, если используются крайнее выводы, то перепаять на средние, проверить с п.3. если не помогло, то amux0 поставить = 1:2, сделать reset питанием блока, и проверить с п.3 3.2) для мостовой схемы: проверить отпайку, при необходимости перепаять на среднюю (если была на крайней) ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО! поздравляю! у Вас трансформаторы 400/5 (а то и 200/5 как в ВТ-200), чтобы с ними совладать, нужно нагрузить каждый тарансформатор резистором 1,25-1,5Ом 20Вт типа ПЭВ(можно использовать несколько параллельно включенных, мы для таких случаев поставляем 6шт. цементных резисторов SQP10W 2,2 Ом и вешаем по два в параллель) рабочие значения должны получится от 0х0300 до 0х0600 hex параметра Ios Пробуйте, должно получится. С уважением, Герасимов Герасим Владимирович ООО "Интеллектуальные машины" www.intmash.ru |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
причина на почтовый ящик мой prude@bk.ru Пытался связаться с автором, ответа нет. Мы в 2007 году закупили 9 блоков БУВ4 у ООО "ПРЕОТЕХ". Специалисты приехали, смонтировали, настроили. В эксплуатации модернизированное оборудование находится уже год, пока нареканий и вопросов не появлялось. Возможно, выход из строя ваших блоков обусловлен какими-то внешними причинами? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 0:14 |
|
![]() |