![]() Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово". |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово". |
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Производителя убеждать, экспертизу.. Не для ленивых. С этим согласен. Думаю в скором будущем вопрос ЭМ совместимости будет обязателен для сложных объектов. Получается, что в земле не подравнять. ![]() Не подравнять в первую секунду появления потенциала? или не подравнять из за большой длины цепочки (падение напряжения)? Мне кажется это лучше чем вообще не объединенные ЗУ. При ударе молнии в землю вблизи с ЗУТЗ и ЗУЗЗ их объединение предотвратит занос разного потенциала в здание. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17799 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не подравнять в первую секунду появления потенциала? или не подравнять из за большой длины цепочки (падение напряжения)? Мне кажется это лучше чем вообще не объединенные ЗУ. В первые 0,4 сек по нашим нормам. Да, падение напряжения. Для помещений с повышенной опасностью уже всего 25 ( в РТМ 24В) и т.д. в кардиологии - 10мВ В ДСУП д.б. включено все железное в помещении. |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
А еще зависит из чего ваше здание, ежели кирпич то да сетка нужна ( для рентгена) ежели ЖБ панели то нет они и так сидят на РЕ лучший вариант это экранированный корпус э\о и шнура питания и все,хотя ща так и делается, для этого и мед -спец обор-е должно иметь независымый контур заземления не более 2 ом. Есть ГОСТ новый по мед обор-ю номер не скажу ща не помню,он свежий 2007 год.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17799 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. да сетка нужна ( для рентгена) ну вот, а я то считал, что не сетка, а свинец или баритовая штукатурь ![]() САНПИН 2.6.1.1192-03 о рентгенустановках гласит: "10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4 x 25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания[size="3"][/size]. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения." А вот "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов" Из более раннего (пособие к СНиП 2.08.02-89): 36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом." Только для этих. Сетка только для функц.диагностики. ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) введен в 2008г. Может еще какой? В первые 0,4 сек по нашим нормам. Извините. по ГОСТ28 гораздо меньше. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом." Олега из того же пособия к СНиП 2.08.02-89 п.36 "Внутри здания магистраль рабочего заземления выполняется.......в стальной трубе скрыто". В проект заложил в тяжелой ПВХ трубе оранжевого цвета (для отличия). Участок по подвалу до грунта открыто. Считаю мет. трубу дополнительной опасностью помехи в случае порчи изоляции магистрали ТЗ. Возможность мех. повреждения магистрали в здании отсутствует. Как думаете прокатит? Извините. по ГОСТ28 гораздо меньше. Спасибо за поправку. В общем случае (220/380) 0,2сек. (табл. 1 ГОСТ28). Кошмар... надо перепроверять отключение КЗ ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17799 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. прокатит? Я в этом томографе брал кабель 1 кВ, пихал в серую ПВХ и в ст.лоток 50х50. Тоже понятно открыто - бетонные панели не попилишь. Прошло на ура. Ставил глубинные заземлители. Правда пришлось по-факту вместо одного три поставить - песок с бульниками. Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 0:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2025, 2:43 |
|
![]() |