Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  « < 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово".

~Слава~
сообщение 26.10.2009, 18:45
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 26.10.2009, 16:46) *
Производителя убеждать, экспертизу.. Не для ленивых.

С этим согласен. Думаю в скором будущем вопрос ЭМ совместимости будет обязателен для сложных объектов.

Цитата(Олега @ 26.10.2009, 16:46) *
Получается, что в земле не подравнять. icon_sad.gif


Не подравнять в первую секунду появления потенциала? или не подравнять из за большой длины цепочки (падение напряжения)? Мне кажется это лучше чем вообще не объединенные ЗУ.

При ударе молнии в землю вблизи с ЗУТЗ и ЗУЗЗ их объединение предотвратит занос разного потенциала в здание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 19:01
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17799
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 18:45) *
Не подравнять в первую секунду появления потенциала? или не подравнять из за большой длины цепочки (падение напряжения)? Мне кажется это лучше чем вообще не объединенные ЗУ.

В первые 0,4 сек по нашим нормам.
Да, падение напряжения. Для помещений с повышенной опасностью уже всего 25 ( в РТМ 24В) и т.д. в кардиологии - 10мВ
В ДСУП д.б. включено все железное в помещении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 26.10.2009, 19:09
Сообщение #53





Гости






А еще зависит из чего ваше здание, ежели кирпич то да сетка нужна ( для рентгена) ежели ЖБ панели то нет они и так сидят на РЕ лучший вариант это экранированный корпус э\о и шнура питания и все,хотя ща так и делается, для этого и мед -спец обор-е должно иметь независымый контур заземления не более 2 ом. Есть ГОСТ новый по мед обор-ю номер не скажу ща не помню,он свежий 2007 год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.10.2009, 22:46
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17799
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_ez81_* @ 26.10.2009, 19:09) *
.. да сетка нужна ( для рентгена)

ну вот, а я то считал, что не сетка, а свинец или баритовая штукатурь icon_biggrin.gif
САНПИН 2.6.1.1192-03 о рентгенустановках гласит:
"10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4 x 25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания[size="3"][/size]. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения."
А вот "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов"
Из более раннего (пособие к СНиП 2.08.02-89): 36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом." Только для этих. Сетка только для функц.диагностики.
ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) введен в 2008г. Может еще какой?


Цитата(Олега @ 26.10.2009, 19:01) *
В первые 0,4 сек по нашим нормам.

Извините. по ГОСТ28 гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 26.10.2009, 23:56
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 26.10.2009, 22:46) *
кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом."

Олега из того же пособия к СНиП 2.08.02-89 п.36 "Внутри здания магистраль рабочего заземления выполняется.......в стальной трубе скрыто". В проект заложил в тяжелой ПВХ трубе оранжевого цвета (для отличия). Участок по подвалу до грунта открыто. Считаю мет. трубу дополнительной опасностью помехи в случае порчи изоляции магистрали ТЗ. Возможность мех. повреждения магистрали в здании отсутствует. Как думаете прокатит?

Цитата(Олега @ 26.10.2009, 22:46) *
Извините. по ГОСТ28 гораздо меньше.

Спасибо за поправку. В общем случае (220/380) 0,2сек. (табл. 1 ГОСТ28). Кошмар... надо перепроверять отключение КЗ icon_sad.gif ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2009, 0:32
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17799
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 23:56) *
.. прокатит?

Я в этом томографе брал кабель 1 кВ, пихал в серую ПВХ и в ст.лоток 50х50. Тоже понятно открыто - бетонные панели не попилишь. Прошло на ура.
Ставил глубинные заземлители. Правда пришлось по-факту вместо одного три поставить - песок с бульниками.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 0:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  « < 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2025, 2:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены