Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кто может подскажите пожалуйста!!! , доп. автоматика к генератору

fedya-sumkin
сообщение 25.3.2008, 0:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 10792



У меня проблема, на дом установили генератор, к генератору есть автоматика (автоматического запуска при отключении наприжения), но генератор однофазныый 10кw, а нагрузка в дом до 30kw по трем фазам. Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.3.2008, 0:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
автоматика генератора расчитана на 30А, а мощность вводного автомата в дом 63А

icon_confused.gif: Непонятка.
Ну и второе, где вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedya-sumkin
сообщение 25.3.2008, 1:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 10792



извиняюсь, просто уже засыпаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg72
сообщение 25.3.2008, 8:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



У Вас 4 основные задачи:
1. Обеспечить авт. отключение линии со стороны ТП (на вводе) при запуске Г;
2. Обеспечить авт. отключение "лишних (по мощности)" потребителей при запуске Г;
3. Если по каждому этажу разбросаны 3 фазы, то их нужно "соединять в одну" в щитовой, тоже автоматически при запуске Г;
4. И все это автоматически вернуть в исходное положение при появлении напряжения со стороны ТП.

Короче сложновато будет, предлагаю обеспечить бесперебойным питанием только электроотопление+циркуляцию (я так понял у Вас бойлер, судя по мощности)-это будет попроще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor2008
сообщение 25.3.2008, 20:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.3.2008
Пользователь №: 10657



Может поможет -часы
http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...;tree7=10021732
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.3.2008, 20:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(fedya-sumkin @ 24.3.2008, 23:27) *
Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).

Попробуйте прикинуть схемку с использованием контактора, т.е. при пропадании постоянного питания и запуске генератора на катушку контактора подаётся напряжение и он переключает необходимые цепи, а при появлении основного питания цепь контактора разрывается. Вроде бы не сложно. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2008, 21:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На похожую ситуацию что-то рисовал в этой теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=5396&st=0


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Энергетик_*_*
сообщение 9.4.2008, 10:24
Сообщение #8





Гости






По металлоконструкциям башенного крана в течении сработки РЗА (0,5 сек) прошло напряжение 110 кВ, повлияло ли это на физико-химические свойства металлоконструкций. Не изменилась ли структура металла. Можно ли в дальнейшем эксплуатировать ГПМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 9.4.2008, 13:10
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Вряд ли что-то с м/к крана произошло. Что бы изменилась структура стали, она должна нагреться градусов до 400. За полсекунды, учитывая сечение м/к крана они конечно не могли нагреться так сильно. Краска на стреле не обуглилась же?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 23:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены