![]() Кто может подскажите пожалуйста!!! , доп. автоматика к генератору |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кто может подскажите пожалуйста!!! , доп. автоматика к генератору |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10792 ![]() |
У меня проблема, на дом установили генератор, к генератору есть автоматика (автоматического запуска при отключении наприжения), но генератор однофазныый 10кw, а нагрузка в дом до 30kw по трем фазам. Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата автоматика генератора расчитана на 30А, а мощность вводного автомата в дом 63А ![]() Ну и второе, где вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10792 ![]() |
извиняюсь, просто уже засыпаю
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 ![]() |
У Вас 4 основные задачи:
1. Обеспечить авт. отключение линии со стороны ТП (на вводе) при запуске Г; 2. Обеспечить авт. отключение "лишних (по мощности)" потребителей при запуске Г; 3. Если по каждому этажу разбросаны 3 фазы, то их нужно "соединять в одну" в щитовой, тоже автоматически при запуске Г; 4. И все это автоматически вернуть в исходное положение при появлении напряжения со стороны ТП. Короче сложновато будет, предлагаю обеспечить бесперебойным питанием только электроотопление+циркуляцию (я так понял у Вас бойлер, судя по мощности)-это будет попроще. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
Может поможет -часы
http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&...;tree7=10021732 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой). Попробуйте прикинуть схемку с использованием контактора, т.е. при пропадании постоянного питания и запуске генератора на катушку контактора подаётся напряжение и он переключает необходимые цепи, а при появлении основного питания цепь контактора разрывается. Вроде бы не сложно. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На похожую ситуацию что-то рисовал в этой теме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=5396&st=0 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Энергетик_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
По металлоконструкциям башенного крана в течении сработки РЗА (0,5 сек) прошло напряжение 110 кВ, повлияло ли это на физико-химические свойства металлоконструкций. Не изменилась ли структура металла. Можно ли в дальнейшем эксплуатировать ГПМ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Вряд ли что-то с м/к крана произошло. Что бы изменилась структура стали, она должна нагреться градусов до 400. За полсекунды, учитывая сечение м/к крана они конечно не могли нагреться так сильно. Краска на стреле не обуглилась же?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 23:04 |
|
![]() |