![]() Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Здравствуйте , подскажите какой накладной щиток лучше выбрать для сборки? первый раз приходится собирать щит 72 модуля, до этого максимум 36...
Буду признателен если у кого есть фотографии собранных щитов. Говорят ,что есть щиты которые собираются грубо говоря дома, а потом просто через болшую клемму комутируются с проводкой... что то типо такого : (см.фото) Буду признаетлен любому совету. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Blakoff_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Если вам нужно разместить автоматы которые займут все пространство, то тогда берите Sabaj NRP-70/
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
И зачем ещё лишний контакт, помоему всё равно что зачищать кабель и подключать к клемнику что к автомату, это если бы там стояло разёмное соединение, на столе собрал и пошёл воткнул. 72 это 2*36.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
И зачем ещё лишний контакт, помоему всё равно что зачищать кабель и подключать к клемнику что к автомату, это если бы там стояло разёмное соединение, на столе собрал и пошёл воткнул. 72 это 2*36. - просто собрать надо "по взрослому", так то я могу конечно понафигачить... легко причем... а что бы "по взрослому" - нужен подход... + клиент желает иметь возможность переделки щита без особого гиомороя... да и вовсе не все равно куда подключать кабель... вводные провода 4кв - 6квNUM достаточно жесткие и аккуратно протащить их через весь щит трудно, а тут ты дома на диване собрал все внутри мягким проводом, принес щит на объект и подключил клеммную колодку к потребителям и все красиво.. - на мой взгляд имеет смысл..., на самом деле вопрос уже решился, на форуме помощи не дождался, поэтому проконсультировался со специалистами Шнайдера, и еще парой толковых проектировщиков... Сделать так можно, делается это наборной клеммой. - как объяснили, минусов такой сборки НЕТ. Только плюсы, но мало кто так собирает ,потому что на руси не любят лишнего гимора и мало кто заморачивается с аккуратностью при сборке щитов. - мол все равно все крышкой закроется.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
Ну зачем так.
Во первых, это кто как оплачивает работу. Во вторых - аккуратно и даже красиво монтаж такого щита делают за 1 - 2 дня. ( увеличение контактов - это влияет на надежность и время монтажа) В третьих - опыт приходит с годами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
на самом деле вопрос уже решился, на форуме помощи не дождался, поэтому проконсультировался со специалистами Шнайдера, и еще парой толковых проектировщиков... Сделать так можно, делается это наборной клеммой. «На самом деле специализированный форум может из соображающего новичка врастить Гуру- зависит от форумчан.» (орфографию не правил) Вот такую замечательную фразу написал уважаемый v-niki 17.02.08 в теме «Соединение проводов скруткой». Ну, вот, и вырастили Вы Гуру, уважаемые форумчане,- что теперь поделаешь? Кстати, про наборную клемму на форуме неоднократно упоминали, так что, как говорится, "не плюй в колодец...", а воспользуйся поиском ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Щиток v-niki - отличный образчик щита с глухоизолированной нейтралью и полным безземельем. Нужные шинки поставили, а не нужные выкинули.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Мне когдато старый энергетик привёл пример - если к примеру ты сламаеш руку то она срастётса но уже никогда не будет нормально работать. Толковый электрик всегда избегает лишних контактов. А ставить десяток клемников тоэто --"по взрослому" - нужен подход... + клиент желает иметь возможность переделки щита без особого гиомороя... развод клиента по взрослому. А кабель 4-6 мм2 укладывать просще простого, только надо сначала уложить а затем монтировать ДИН рейки с автоматами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
1)Ну зачем так. 2)Во первых, это кто как оплачивает работу. 3)Во вторых - аккуратно и даже красиво монтаж такого щита делают за 1 - 2 дня. ( увеличение контактов - это влияет на надежность и время монтажа) 4)В третьих - опыт приходит с годами. 1) Ну ведь на самом деле не ответили ничего... 2) Оплачивают нормально.. 3) Согласен, делал почти такой... просто в поиске более простых путей... 4) Несомненно,... только у одних опыт приходит за 20 лет, а у других такой же опыт за 5 лет... Добрый день. 1)«На самом деле специализированный форум может из соображающего новичка вЫрастить Гуру- зависит от форумчан.» (орфографию не правил) Вот такую замечательную фразу написал уважаемый v-niki 17.02.08 в теме «Соединение проводов скруткой». Ну, вот, и вырастили Вы Гуру, уважаемые форумчане,- что теперь поделаешь? 2)Кстати, про наборную клемму на форуме неоднократно упоминали, так что, как говорится, "не плюй в колодец...", а воспользуйся поиском ![]() 1) Зря вы так, конечно, но это ваше право.... 2) Увы, если бы я знал ,что это называется "наборная клемма" - может и поискал, просто вопрос не только в клемме был... Щиток v-niki - отличный образчик щита с глухоизолированной нейтралью и полным безземельем. Нужные шинки поставили, а не нужные выкинули. Простите за мою глупость, но я ничего не понял из написанного... ![]() Просьба к вам, ..просто хочу понять для себя... может зря морочусь... Не могли бы вы оценить по "взрослости сборки" вот такой щиток.... (см.фото) Спасибо... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Не могли бы вы оценить по "взрослости сборки" вот такой щиток.... (см.фото) По внешнему виду и расположению аппаратуры вполне профессионально. Ведь не Ваша сборка, иначе вопросов бы не было. Цель оценки? В первую очередь правильнее заценить содержание. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10733 ![]() |
2viktor2008 ответ зачётный!
Наверное я бы УЗО снёс бы на нижние ряды. и чёт я не пойму, мне кажется или там разводка жёлто-зелёным проводом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
Я думаю, что эту работу надо сделать с тем, кто уже это делал.
Заказчик может проконсультироваться у более опытного электрика и тогда будут проблемы. Это об опыте. Учиться, хотелось бы конечно, лучше на чужих ошибках. Я специально указал на шину, которой нет на снимке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
v-niki, если на 1-й фотке были те же голубые и желто-зеленые проводки и шинки, что и на 2-й (сейчас не вижу), то покорнеше прошу извинить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
По внешнему виду и расположению аппаратуры вполне профессионально. Ведь не Ваша сборка, иначе вопросов бы не было. Цель оценки? В первую очередь правильнее заценить содержание. Дело в том ,что сборка как раз моя.... Цель оценки - понять уровень сборки, имеет ли смысл заморачиваться сильнее в внешним видом.. Содержание этого щита - это разработка проектировщиков... - может и есть какие минусы, но такую схему Энергонадзор согласует... Наверное я бы УЗО снёс бы на нижние ряды. и чёт я не пойму, мне кажется или там разводка жёлто-зелёным проводом? По поводу сноса узо : просто щит собирался в последовательности заложенной в проекте.. т.е как идут группы 1,2,3,4,5- 15. так и автоматы стоят.. по поводу провода : да вроде вся разводка делалась коричневым (L) и синим (N) ... 1)Заказчик может проконсультироваться у более опытного электрика и тогда будут проблемы. 2)Я специально указал на шину, которой нет на снимке. 1) Проблемы в каком плане??? В том, что клемма вводная стоять будет?? или что? 2) на каком именно снимке? и почему вы на нее указали? v-niki, если на 1-й фотке были те же голубые и желто-зеленые проводки и шинки, что и на 2-й (сейчас не вижу), то покорнеше прошу извинить ..блин...я вас опять не понял.... причем тут проводки.... ЗЫ - простите за глупость, но все же.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 ![]() |
... потому что на руси не любят лишнего гимора и мало кто заморачивается с аккуратностью при сборке щитов. - мол все равно все крышкой закроется...
... Дело в том ,что сборка как раз моя... Не понял смысла Вашего вопроса. Виноват, исправлюсь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
С моей точки зрения на фото- достаточно аккуратная сборка щита для сдачи и заказчику и надзору. Ещё бы полностью соблюсти цветовую гамму в маркировке проводников в соответствии с требованиями п. 1.1.30 ПУЭ, а также отмаркировать отходящие группы, автоматы и другие элементы внутри щита- нормальная, добротная работа. 2v-niki Ну, и чего было реветь и постоянно извиняться по поводу своей т.н. «глупости»? По-моему Вы это из кокетства. Покажите мне хотя бы одного начинающего монтажника, кто с первого раза взял да и сделал бы все как надо. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"..блин...я вас опять не понял.... причем тут проводки....
ЗЫ - простите за глупость, но все же.... " Открою Вам тайну. 20-го марта сотрудника перевели на постоянку, посидели как положено. Сунулся к комку и не разглядел на 1-й фотке упомянутых проводков ![]() К аккуратности сборки претензий никаких. Провода уложены симпотно. Не могу не отметить с положительной стороны так же коллектив разработчиков щитовой продукции, создавших прекрасные возможности для Вашего творчества.. Хочу лишь заметить, что увлекаться самостоятельной компоновкой не стоит, разве что по мелочи. Для этого существуют инженеры и конструкторы. "Взрослые" дяденьки "по-взрослому" просчитают щиток, выдадут монтажную схему и не придется Вам сутки вертеться с ним на диване. Судя по скромному ОТ на вводе в данном случае (щит2) с теплом все в порядке. Но далеко не всегда можно набивать щит "под завязку". Хочу также заметить, что короткие провода ввода (только до клеммника) это не хорошо. Должен быть запас для перемонтажа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Открою Вам тайну. 20-го марта сотрудника перевели на постоянку, посидели как положено. Сунулся к комку и не разглядел на 1-й фотке упомянутых проводков ![]() То есть, что- посидели до потери зрения? Это же был чистый метанол ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не только зрения, но и полной сознательности. Рассказывают, правда, еще в какой-то кегельбан ходили.. Но, честное слово, это явление не систематическое.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |