Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как устранить перегрев короткозамкнутого витка у котактора КТ 6043Б?

Screen
сообщение 2.4.2008, 17:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 10859



Добрый день уважаемые форумчане!Вот собствено весь вопрос в названии темы-Как устранить перегрев короткозамкнутого витка у котактора КТ 6043Б?При подключении контактора,короткозамкнутый виток в месте спайки накаляется и перегревает изоляцию самого(идет дым)и нагревая железо за катушкой.Решили померить ток на витке 140А-не много ли,или клещи могут давать такую погрешность от токов Фуко?Регулировка длины витка не дает результата,кто сталкивался с данной проблемой?Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.4.2008, 23:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7227
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если не секрет, какую нагрузку коммутирует контактор?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 3.4.2008, 7:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Была такая проблема.
уменьшили нагрев пробуя изменять длинну и сечение витка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MNosoffff
сообщение 3.4.2008, 12:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 10821



без вариантов - увелеичивать сечение....
то есть варианты есть... но думаю Вас игра с сечением магнитопровода или электроникой вряд ли устроит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Screen_*_*
сообщение 3.4.2008, 17:19
Сообщение #5





Гости






Куда же увеличивать,если сечение витка 6мм.кв.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Screen_*_*
сообщение 3.4.2008, 17:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(MNosoffff @ 3.4.2008, 12:15) *
электроникой вряд ли устроит...
-Почему же,если электроника надежна то можно и с ней...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 4.4.2008, 22:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(Screen @ 2.4.2008, 16:47) *
Добрый день уважаемые форумчане!Вот собствено весь вопрос в названии темы-Как устранить перегрев короткозамкнутого витка у котактора КТ 6043Б?При подключении контактора,короткозамкнутый виток в месте спайки накаляется и перегревает изоляцию самого(идет дым)и нагревая железо за катушкой.Решили померить ток на витке 140А-не много ли,или клещи могут давать такую погрешность от токов Фуко?Регулировка длины витка не дает результата,кто сталкивался с данной проблемой?Спасибо за ответы.


У меня много этой хренатени работает и устранять даже ничего и не буду пытаться просто запланировал поменять года за два на Schneider (правдо стоит один пускатель около 1500 евро )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 8.5.2008, 13:47
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



На всяк случай проверьте плотность "слипания" сердечников, а то при "недожиме" и катушка больший ток кушает.

В месте сварки греется из-за повышенного сопротивления неоднородности металла шва, поэтому практических выходов 3:
1. Увеличить площадь шва (аккуратно аргонником проварить/пропаять);
2. Увеличить боковые вылеты витка, насколько позволяет катушка, т.о. несколько улучшится охлаждение витка.
3. Рассверлить/проточить проём для кз витка и увеличить площадь сечения последнего (либо сделать его многовитковым) + п.1 и 2.

Теоретический выход - заменить старьё новым и/или импортным, но как правило его стоимость вызывают острые приступы стенокардии у руководства.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vahe_*
сообщение 18.4.2009, 20:33
Сообщение #9





Гости






У вас единственная проблема. Слишком туго затянуты подвижные силовые клеммы. То есть, сумарное противодействие всех клемм сердечнику катушки великовато. Особенно чательно нада подогнать совпадение половинок железа. Для чего силовые клеммы ослобляют до конца, ослабляют 3 болта на задней части крепежа подвижной части железа, делают юстировку прикуса двух половинок железа, монтировкой или другим удобным инстументом клином держат верхнюю половинку железа от ограничительной штанги и плотно затягивают выше указанные три болта. Затем сново подрегулируют затяжку силовых клемм, при работающей катушке, да так чтоб опять не переборщить. Четко об этом сигнализирует уровень гудения электромагнита. Надо добится минимального гудения при достаточно силной прижиме силовых клемм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 20.4.2009, 11:11
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Для начала необходимо проверить основные регулировочные параметры контактора - нажатие контактов, провал контактов, раствор контактов. Так сказать, начинать нужно с малого. С руководства по эксплуатации. На всякий случай прикладываю регулировочные характеристики контакторов КТ, применяемых у нас (чьё производство-неизвестно из-за давности).

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 20.4.2009, 11:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vavan_*
сообщение 8.10.2011, 16:56
Сообщение #11





Гости






У нас была ткая проблема, Ток в в витке был 120 ампер, виток грелся вместе с железом. мы эту проблему решили, ток снизили до 50 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.10.2011, 17:27
Сообщение #12





Гости






А можно фото (схему), как померять клещами ток в КЗ витке "у котактора КТ 6043Б"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 14.10.2011, 18:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Цитата(vavan @ 8.10.2011, 16:56) *
У нас была ткая проблема, Ток в в витке был 120 ампер, виток грелся вместе с железом. мы эту проблему решили, ток снизили до 50 ампер.

И как померять клещами ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 17.10.2011, 21:20
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Цитата(АС-DС @ 14.10.2011, 18:45) *
И как померять клещами ток

Покажите

Цитата(Screen @ 2.4.2008, 17:47) *
Добрый день уважаемые форумчане!Вот собствено весь вопрос в названии темы-Как устранить перегрев короткозамкнутого витка у котактора КТ 6043Б?При подключении контактора,короткозамкнутый виток в месте спайки накаляется и перегревает изоляцию самого(идет дым)и нагревая железо за катушкой.Решили померить ток на витке 140А-не много ли,или клещи могут давать такую погрешность от токов Фуко?Регулировка длины витка не дает результата,кто сталкивался с данной проблемой?Спасибо за ответы.

где КЗ виток в контакторе, в пускателе видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2014, 23:21
Сообщение #15





Гости






на кт 6053 была такая проблема,промучались 2 дня пока нашли оптимальный вариант - поставили на виток 4мм2 меди ,длинной 1,5 метра.Нагрев стал допустимый, по крайней мере изоляция уже не горит. Если увеличить сечение то нужно удлинять еще больше, а если брать сечение меньше тогда начинает громче дребезжать магнитопровод.Сам раньше с этим не сталкивался потому и не мог поверить что нужен такод длинный виток) Удачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.10.2024, 18:38
Сообщение #16





Гости






Концы витка закрутить в косичку и все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.11.2024, 14:04
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость @ 6.10.2024, 18:38) *
Концы витка закрутить в косичку и все

Добрый день! А кз-виток надо заземлять (занулять)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2024, 11:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены