Доброго времени суток. Попал в ремонт ЧП с проблемой выдает ошибку 5. "0005 ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Напряжение постоянного тока в промежуточной цепи недостаточно из-за отсутствия фазы в сети, перегоревшего предохранителя или неисправности внутреннего диодного моста. - Проверьте питание сети и предохранители." При этом напряжение питания в норме 540в, более того на дисплее показания верные. Если отключить разъем от силы к мозгам по которому идет напряжение для измерения, пишет привод не готов запуск не возможен. Ошибку выдает при нажатии на кнопку старт, когда всё подключено. Напряжение при этом не проседает. В меню отключил контроль пониженного напряжения, не помогло. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста куда копать? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |