Скрытая сменяемая проводка в новостройке (монолит) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скрытая сменяемая проводка в новостройке (монолит) |
11.4.2008, 16:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 10928 |
Есть ли какие либо нормы которые регулируют правила скрытой проводки в квартире (монолитная новостройка). Обязательно ли прокладывать кабель в штробах в гофре?
Спасибо |
|
|
|
13.4.2008, 17:14
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
в гофре не обязательно. можно в гладкой жёсткой трубе.
|
|
|
13.4.2008, 20:15
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Есть СНиПы, СНиПами такого характера не интересовался, но они есть, поищите в поисковиках. На такие работы обязательно должны быть нормы и правила.
|
|
|
13.4.2008, 20:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Есть ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. В этом документе оговорены практически все возможные способы электропроводки. Возможна проводка как в трубах (сменяемая), так и замоноличенная без труб (несменяемая).
Так же об этом говорится в СП31-110-2003 "14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке..." А чуть ниже... "14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми" Вот так то... В таких случаях электромонтажники предпочитают делать по чертежу, что бы не было... разногласий... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
13.4.2008, 20:57
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Вообще-то про это указано в п. 14.5 СП 31-110-2003 и весь раздел 14. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
13.4.2008, 22:04
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
проводка должна быть проложена в 100-150 мм. от горизонтальных швов у потолка и пола и примерно столько же при вертикальной прокладке
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 8:58 |
|