Горькая правда о стабилизаторе напряжения НОРМА , отчет о вскрытии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Горькая правда о стабилизаторе напряжения НОРМА , отчет о вскрытии |
Гость_Андруш_* |
7.10.2009, 14:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Попал ко мне недавно на проверку стабилизатор напряжения «НОРМА» СНС 1000 Р. Внешне вполне достойно. Вилка, автомат выключатель, розетка и индикатор. Описывать нечего, все интуитивно понятно, очевидно поэтому паспорта как отдельного элемента просто НЕТ!!! Есть гарантийный талон в котором на первой странице выписка из закона "О защите прав потребителя" , где оговаривается право потребителя на обмен товара , вернее та ее часть в которой говорится о товарах не подлежащих обмену, т.е. о стабилизаторе НОРМА. На втором листе собственно условия гарантии. На третьем и четвертом листах выдержки из ГОСТ, ссылки на ГОСТ, рекомендации по выбору стабилизатора, технические характеристики и совсем немного о самом стабилизаторе. То есть — одна бумажка это и "паспорт" и гарантийный талон как на утюг, хотя на первой странице это изделие отнесено к технически сложным товарам бытового назначения... Лихо!
Не могу не поделиться и впечатлениями от вскрытия этого прибора. Чтобы добраться до внутренностей пришлось снести 4 заклепки. Винтов на корпусе нет, поэтому можно считать, что одноразовые заклепки выполняют и роль гарантийного стикера. Мысль весьма толковая: просто, быстро, дешево и сердито. Решено две проблемы сразу. Плата выполнена навесным монтажом, когда элементы не устанавливаются в отверстия, а припаиваются к дорожкам , исключение - это реле (всего-лишь одно), оно установлено правильно, поэтому оказалось с другой стороны платы. Зато приклеив это реле к корпусу (место приклеивания видимо выбирает сам сборщик-клейщик, поскольку оно никак не обозначено) обеспечивается быстрая установка платы. Количество элементов укладывается в десяток. Вскрытие показало, что функционально этот прибор обеспечивает два состояния, или две ступени регулирования: первая это просто прямая трансляция сети, вторая - повышение входной сети на 40 В. Отсюда вытекают весьма любопытные выводы. Если при понижении напряжения в сети до 165 В на выходе стабилизатора будет 195 В (это примерно соответствует заявленному в "паспорте"), то при повышении до 255 В, на выходе тоже будет 255 В. Это уже не + 10% (не 242 В) что объявлено в "паспорте". Это явная липа! Ну а если в сети будет 300 В?! После стабилизатора тоже будет 300 В. И чего вы таким стабилизатором напряжения защитить хотите? Защита по току реализована использованием автомата. Нравится, не нравится, другого нет варианта нет. Да и вообще больше в этом стабилизаторе ничего нет. Хотя погодите — есть. В "паспорте" гордо написано , "ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ" , не включения а именно работы, значит при горящем индикаторе аппарат работает, стабилизирует. Однако при вскрытии становиться понятно, что индикация работы это всего лишь банальная лампочка-неонка, подключенная к входной сети. А вот выдержки с сайта производителя этого стабилизатора НОРМА: - микропроцессорное управление - релейная коммутация (мощные, современные, электронные реле с высоким быстродействием) - автоматическое отключение нагрузки при критических значениях входного напряжения - автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона - точность регулировки по ГОСТ 220 ±10% Всего перечисленного выше в купленном стабилизаторе нет. Кстати электронными реле называют опто-тиристоры и опто-симисторы, остальные реле называют электро-механическими. Будте бдительны... Покупающий дешевку, всегда платит дважды! |
|
|
|
7.10.2009, 14:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Экземпляр достоин помещения в коллекцию "Страны Фуфляндии", жаль там только электронные компоненты выставляются...
|
|
|
7.10.2009, 23:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
"Достоинства " и недостатки вы охар-ли хорошо если понимаете зачем брать?добавлю как в случае срабатывания автомата по току его опять включить обывателю? Наверное везти в сервис центр и дать копеечку для устранения неисправности.
-------------------- |
|
|
7.10.2009, 23:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1514 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Транс на 1 (?) кВт - $15...20, пара-тройка транзисторов/диодов - $3...5, копеечное реле -$1...2 (цены - базарные.) А, еще неоновая лампа и шнур с вилкой! Помните, у Стругацких в "Сказке о тройке" "...думатель у ней внутрё!"
Вобщем, нанотехнологии нервно курят за углом... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
8.10.2009, 0:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может представленный образец и не имеет отношения к "Норме М", по крайней мере, в их прайсе нет СНС 1000Р... На всякий случай запрос на их сайте оставил, может и ответят.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.11.2009, 14:12
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Да.а.а.а-- Такие ребята и управление адронным коллайдером на двух операционниках и полудюжине тиристоров сделать способны...
"Кулибины" живут и процветают !!! -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
|
|
3.11.2009, 18:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Моё мнение ;-есть смысл создать отдельную тему ветку где будут размещены ссылки на производителей "фуфлыжного" оборудования. а паралельно этой ветке. создать ветку где будут представлены товары которые можно смело рекомендовать людям.
всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
3.11.2009, 18:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата тему ветку где будут размещены ссылки на производителей "фуфлыжного" оборудования Производителей и образцов оборудования, например, =Made in "Фуфляндия"= Мысль неплохая... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.11.2009, 16:12
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Производителей и образцов оборудования, например, =Made in "Фуфляндия"= Мысль неплохая... Естественно что бы эти примеры не были голословными. были какие-то потдверждающие факты. Всем удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
10.11.2009, 19:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
лет 5 назад пришлось видеть подобное усторйство на 1000 ВА, производства японии начала 80 годов, привезённого вместе с бытовой техникой на 115В с той же японии, там была примерно такая же плата, но на 3 реле, вольтметер, амперметер, и выходы были 220 и 120 вольт, собстенно поэтому он и был приобретён, защита была организована на предохранителях, были индикаторы включённой ступени, и защита от привышения и понижения напряжения, при её срабатывании отключались все реле. Просто и надёжно но это было произведено почти 30 лет назад.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 2:07 |
|