Вопрос по ПУЭ , Нормируемое расстояние

Гость_braza_*
сообщение 18.4.2008, 13:53
Сообщение #1





Гости






Добрый день.

Подскажите пункт в ПУЭ нормирующий расстояние от электрошкафов до отопительных приборов.

Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2008, 16:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ПУЭ п. 7.1.28. ...Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 19.4.2008, 22:24
Сообщение #3





Гости






бред какой то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.4.2008, 8:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это расстояние регламентировано для обслуживания стационарного ЭШ, чтобы не создавать стесненные условия.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 21.4.2008, 9:04
Сообщение #5





Гости






savelij,gomed12 Спасибо за ответы.
Этот пункт я знал, загвоздка в чем этот пункт главы ЭУ жилых, общественных, административ помещ, а меня интересует производство, да и регламент другой- не для обслуживания, глухие стенки у шкафов, а для предотвращения теплового воздействия на установленное в шкафах электрооборудование тепла от приборов!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.4.2008, 9:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
глухие стенки у шкафов, а для предотвращения теплового воздействия на установленное в шкафах электрооборудование тепла от приборов!

Это расстояние в том числе и для защиты от теплового воздействия.
Цитата
глухие стенки у шкафов

Да и тепловым приборам в т.ч. и трубам для обслуживания необходимы расстояния.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_braza_*
сообщение 21.4.2008, 15:10
Сообщение #7





Гости






gomed12 Спасибо за ответ. Тема закрыта. Благодарю за общение!