![]() Молниезащита ветряка , нужно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Молниезащита ветряка , нужно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10963 ![]() |
Собственно собираюсь соорудить ветряк, пока собираю инфу. Не убьет ли все старания молнией, нужен ли какой-то громоотвод для ветряка? Высоту планирую гдето 10-15м, на фоне частных одноэтажных домов это будет высокое строение... Если все таки нужно, предложите пожалуйста вариант как это все сделать чтоб ни генератор, ни проводку не порубало...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
ИМХО, лучше спросить у тех у кого будете ветряк покупать и те кто Вам устанавливать его будет
вот ссылки www.admirall.com.ua www.motorsich.com -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата нужен ли какой-то громоотвод для ветряка? Вообще-то необходимы габариты-размеры лопастей, возвышение верхней точки от центра вращения. Для цилиндра достаточен метровый штырь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10963 ![]() |
Значит все таки надо... Можно пожалуйста подробнее: на какой высоте от центра вращения установить штырь, какой должен быть он по толщине, из какого материала, какими проводами заземлить, и где разместить заземления? Высота ориентировочно 15-20м, диаметр винта ~8м.
Да сам я его буду собирать и устанавливать. Щас брать по тем ценам, что предлагают различные фирмы бесполезно, оно даже не окупится. Сообщение отредактировал Palych - 23.4.2008, 20:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Примерно так.
Все, что под "колпаком" с образующими под 450 к горизонту находятся под защитой МП. ![]() Сообщение отредактировал gomed12 - 24.4.2008, 13:35 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10963 ![]() |
О, спасибо большое. Штырь из стали пойдет, и какое сечение у проводов должно быть? Обычного заземления думаю хватет...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 ![]() |
если сталь, то минимум 50 мм2
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |