![]() Скачет напряжение на дачном участке???????? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Скачет напряжение на дачном участке???????? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11120 ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, история вот такая, когда в пятницу на дачу приезжают дачники, начинаеться просто жесть, все приборы работают в пол мощности, то и дело выключаються стабилизаторы........ как то можно придумать что бы напряжение не скакало ..... что для этого нужно зделать........ а то от скачков напряжения приходиться часто возить стабилизаторы в ремонт. как можно всего этого избежать????????????? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Боюсь, что для устранения указанных Вами явлений может потребоваться достаточно серьезная реконструкция как минимум поселковой сети. Причинами безобразий могут быть: 1. Недостаточная мощность трансформатора ТП (Ну, вроде либо нас много, либо мощности мало ![]() 2. Потери в ВЛ в том числе и на реактивности. 3. Потери в скрутках и ответвлениях ВЛ. 4. Энергоемкие работы на линиях (сварка и т.д.). Окончательный приговор сможет сделать только специалист или ЭТЛ. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
все приборы работают в пол мощности, то и дело выключаються стабилизаторы........ По симптомам линия 0,4 кВ длинная и по сечению слабая. Возможно трансформатор слабый, но это вряд-ли, скорее первое. Цитата как то можно придумать что бы напряжение не скакало Сначала раскидать всех равномерно по фазам, а если не помогло, менять провода на большее сечение, предварительно посчитав на какое. PS пока писал, Виктор опередил ![]() Сообщение отредактировал Евгений - 5.5.2008, 17:18 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11120 ![]() |
Причина то одна,
мощность трансформатора маленькая, может есть смысл поставить Систему бесперебойного питания?????? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Система с ИБП может и не дать желаемого эффекта, ну, если только по отдельным кратковременным броскам, на которые она сможет среагировать. Обычно при этом лучше использовать систему с двойным преобразованием. Однако, ей, бедолаге для поддержания приличных характеристик на достаточно длительное время мощность тоже где-то брать надо. Да и стоит это ничего себе. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11120 ![]() |
А что такое Система с двойным преобразованием????????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
-------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Тогда дизелек соответствующей мощности прикупить.
Или скинуться всем обществом на замену трансформатора. Как определили, что слабый? Он греется в режиме максимальной нагрузки? Сильно? -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Там просто цепная реакция: нагрузка растёт- включают стабилизаторы- включают стабилизаторы- нагрузка возрастает- и тд. Ведь на дачах сети сделаны из дого что было на шару, и при строительстве запрос был на 1 кВт на дом а включают по 10. Выход один уменьшить длинну линий, увеличить сечение, добавить количиство трнсформаторов меньшей мощности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11120 ![]() |
Скинуться то на новый трансформатор можно
только местные сети как обычно что то могут и навесить еще, а это будет уже не по карману всему товариществу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Конечно, навесят- а доп. мощность кто будет оплачивать? Но все таки лучше это, скуля в рогожку, сделать сейчас, чем позже- дешевле уже, судя по всему, не будет никогда, а с Вашими электропроблемами на даче тоже не жизнь ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Какова мощность трансформатора и какое количество дач?
Дополню к вышесказанным. Трудно, но сообща можно. 1. Установить ограничивающие аппараты на вводе, чтобы все были в равных условиях. 2. Переместить ТП в центр нагрузок, если наблюдаются разные потери в разных точках СНТ при достаточной мощности трансформатора. 3. При тех же условиях увеличить сечение магистральных проводов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость Влад 47_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
к выше предложенному, можно добавить: приобрести и установить (расчитав конечно....) повышающие трансформаторы.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 11:26 |
|
![]() |