срабатывает узо , вновь собранный щит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
срабатывает узо , вновь собранный щит |
Гость_жанн_* |
18.3.2008, 20:29
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе время суток. Сделал разводку, собрал щит. На вводе поставил 4х полюсное узо АББ , с утечкой на 100мА. Включаю подъемные ворота гаража - все нормально. Включаю освещение, или что либо другое (более мощное, чем ворота) срабатывает УЗО....Где может быть загвостка? Ни могу понять с чего начать искать...Не думаю, что УЗО ненормальное (фирмееное, кумленное в специализированном магазине) С уважением, Жанн
|
|
|
|
18.3.2008, 20:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Монтажников не обидели?
Если групповой щит, отключите всю нагрузку, дальше включайте по-очереди по одному АВ. На АВ от которого сработало УЗО проверьте правильность соединения ПЕ и Н. Далее отбросьте на эту нагрузку Н или фазу, определяете с чего утечка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_жанн_* |
18.3.2008, 20:48
Сообщение
#3
|
Гости |
Извините, если ни ясно объяснил....Я монтажник. Если бы было перепутанно Ре и N , то узо срабатывало сразу. Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт.
с УАЖЕНИЕМ жАНН |
|
|
19.3.2008, 0:03
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Мне кажется УЗО проверить несложно, а выход один включать АВ по очереди на каком выбьет там и искать по цепи причину. Кстати неплохо бы узнать причину когда найдете.
|
|
|
|
19.3.2008, 0:59
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Но...оно срабатывает только при нагрузке большей, чем 20 Вт. Теперь разделите ватты на 220 В, будете иметь те 100 мА срабатывания УЗО. Это говорит о том, что на какой-то нагрузке перепутаны Н с ПЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_жанн_* |
19.3.2008, 9:30
Сообщение
#6
|
Гости |
ПЕРЕПУТАННЫ... Столько коробок пересмотреть....Но, наверное, это верный ответ..Если бы ( а такое часто бывает) после монтажа оказалисть где-то соеденены РЕ и Н, то было бы проще.... Еще добавлю уточнение. Какую бы группу ни нагрузил, выбивает УЗО...Отключение по группам ни поможет...Скорее всего ,действительно, в какой-то коробке (неужели я такое смог!!) перепутанны.
Спасибо за помщь. С уважением, Жанн |
|
|
23.3.2008, 23:27
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
коробки пока вскрывать не обязательно- достаточно прозвонить. а ещё неплохо было бы прокрутить мегером проводку.
|
|
|
|
30.3.2008, 19:56
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 |
Я с таким явлением уже сталкивался. Прав электроник1, коробки вскрывать не обязательно. Обычно ошибки случаются в цепях освещения. Имхо, нужно отключить PE провод цепей освещения и прозвонить, а там видно будет. Хотелось бы знать результат.
|
|
|
18.4.2008, 9:04
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 10981 |
Приве, Жан!
А провода, пока тащил, нигде не покоцал? Часто бывает, что при протяжке провода (жаже с двойной изоляцией типа ВВГ и ПУНП), особенно в стенах с направляющими под гипсокартон, частенько происходит задир как поясной, так и основной изоляции, и как следствие - токи утечки на корпус, что и чует УЗО. |
|
|
30.4.2008, 23:10
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 |
я думаю, что просто в зоне защиты УЗО где-то Н и РЕ соединены.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.5.2008, 18:52
Сообщение
#11
|
Гости |
Часто помогает такой способ. Отбрасываем все отходящие земляные проводники с земляной шины, а потом при включенных автоматах поочерёдно сажаем их обратно. Тот, который отключит УЗО - наш. Останется только найти место, где ноль с землёй контачат. Обычно это никуда пока не подключенные и плохо заизолированные концы проводов или оголённый нулевой проводок, лежащий на металлокаркасе. Если же УЗО вышибает при подключении любого земляного, неисправность внутри щита.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 0:13 |
|