Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сделать изолированный молниеприемник (громоотвод)

Spac
сообщение 9.5.2008, 16:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



Здравствйте!
Ситация следующая:
стоит взрывопожароопасный цех, выполненный из металлоконструкций, высота 14 метров
молниезащита запроектированна ввиде 4-х штырей 9метров высоты, с креплением на крыше
Вопрос: каким образом выполнить узел крепления к цеху, если молниеприемник должен быть изолирован от цеха?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 9.5.2008, 19:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Встречный вопрос. Известно, что напряжение молнии составляет порядка миллиона вольт. Какая должна быть изоляция и чем ее испытывать? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2008, 8:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"чем ее испытывать"
Меггер почаще крутить icon_wink.gif

Крепите к земле icon_smile.gif
Ставьте отдельные мачты.
Хотя ведь у Вас Проект. А там то как?

Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2008, 8:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tower
сообщение 10.5.2008, 9:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 2.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 10610



Цитата(Spac @ 9.5.2008, 19:39) *
Вопрос: каким образом выполнить узел крепления к цеху, если молниеприемник должен быть изолирован от цеха?
Сдесь все расжевано:Прикрепленный файл  CO15334211222003.zip ( 208.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2008, 10:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чтоб долго не искать:
из 3.1 "Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью."

Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2008, 10:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac
сообщение 10.5.2008, 17:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



Да в том то и дело, что КМ делала одна организация, а систему молниеприемников другая, и кто рисовал ЭОМ, пишет, что узел крепления смотри в разделе КМ, по поводу инструкции... там просто указано, что нужно делать изолированые, по проекту молниеприемники крепятся на здание цеха,
если рисовать на коленке и крепит к земле получается 4 штыря длянной около 30 метров, что то нет особой тяги,
может кто то еще сталкивался на практике с подобной ситуацией?