Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя?
От чего оно происходит? |
|
|
|
22.4.2008, 17:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Сталкивался с явлением типа неотключение или невключение одного из полюсов масляного (вакуумного, эльгазового) выключателя. Получается в результате износа или несоблюдения регламента. Это то?
Особенно эффектно, когда эльгазник без эльгаза пытается отключить короткое. Один фундамент остаётся. Сообщение отредактировал Roman_D - 22.4.2008, 17:06 |
|
|
23.4.2008, 2:10
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Сталкивался с явлением типа неотключение или невключение одного из полюсов масляного (вакуумного, эльгазового) выключателя. Можно ли безопасно отключить, включить масляник в случае недовключения контактов одного из полюсов, или же лучше отключить вышестоящий выключатель, а затем оперировать с первым масляником (уже без напряжения)!? С точки зрения соблюдения режима нельзя ведь обесточить целую группу потребителей (среди них могут быть потребители первой категории) ! Допустим, такая ситуация недовключился МВ 35 кВ на отходящей линии, то в зависимости от оперативной схемы ПС, можно отключить либо секционник либо вводной выключатель, или же попробовать отключить недовключившийся МВ. Конечно ситуация аварийная, нужно действовать быстро, а то не дай боже может бабахнуть наш масляник ! Есть в кого-нибудь опыт как действовать в похожих ситуациях ? -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
23.4.2008, 10:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Что такое зависание контактов высоковольтного выключателя? От чего оно происходит? Зависание контактов ВВ - это недовключение или недоотключение полюса (ов) выключателей, явление частое из-за износа оборудования, несвоевременного обслуживания, некачественного, неграмотного (монтажа) ремонта и т.д. В основном это связано с дефектом привода ВВ. Сильно этим грешили МВ-10(35) с приводами ПП-67. ВМТ-110кВ -может полюс зависнуть, был случай при монтаже нового МВ, соскочил в одном полюсе трос с ролика, в результате - недовключался этот полюс, дефект обнаружился при наладке выключателя. |
|
|
|
24.4.2008, 1:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Был случай на ММО-110 при снятии скоростных характеристик заклинил полюс, отскочил кусок текстолитовой шайбы и и застрял между свечёй и сальником, а чтобы при КЗ?????
|
|
|
24.4.2008, 19:17
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Можно ли безопасно отключить, включить масляник в случае недовключения контактов одного из полюсов, или же лучше отключить вышестоящий выключатель, а затем оперировать с первым масляником (уже без напряжения)!? С точки зрения соблюдения режима нельзя ведь обесточить целую группу потребителей (среди них могут быть потребители первой категории) ! Допустим, такая ситуация недовключился МВ 35 кВ на отходящей линии, то в зависимости от оперативной схемы ПС, можно отключить либо секционник либо вводной выключатель, или же попробовать отключить недовключившийся МВ. Конечно ситуация аварийная, нужно действовать быстро, а то не дай боже может бабахнуть наш масляник ! Есть в кого-нибудь опыт как действовать в похожих ситуациях ? Может отключить и можно , но безопасно вряд ли. ТОЛЬКО снятие напряжения с выключателя! Если такое увидишь подальше от него держись, в ЛЮБОЙ момент так БАХНЕТ, без головы можно остаться. Опыт был такой: в выходной день в 2001г. (когда ДЭМом работал) снимали показания счетчиков в распредустройствах 6кВ. Второй ДЭМ предложил начать снятие показаний с другого РУ (я предлагал с взорвавшегося в последствии), вот думаю бог уберег меня. В общем получили сигнал что то самое РУ горит. По прибытии картина следующая: РУ -6кВ где-то 6х12м металлический каркас (сэндвич) дверь которая была на замке - нараспашку, запасной выход (засов труба 3м)- труба согнута под 10град. боковые панели - углы вывернуты наружу у двух панелей. 2 или 3 масляника ВМП-10 посреди коридора валяются на "косе" повисли. Хоть РУ и старое но кто знает масляники запираются в рабочем положении двумя штырями по бокам. (очучение было что гранату рванули). В общем после расследования пришли к выводу что в одном "горшке" масляника было высокое переходное сопротивление и соответственно газообразование (питал СТД-1250кВА), и вот этот маленький горшочек разнес пол-распредустройства. Представляешь что будет на 35кВ Правильно говорит Roman_D только фундамент и останется. Какие там потребители 1 категории |
|
|
24.4.2008, 21:16
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
ВладимирР, обратимся к первоисточнику
Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем: 6.2.3.4. Запрещается проводить операции с выключателем, имеющим признаки зависания контактов. Присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов, необходимо разгрузить для того, чтобы ослабить или погасить дугу (разгрузка или отключение отдельных элементов сети, шунтирование обходным выключателем и т.д.). Должна быть подготовлена схема, дающая возможность отключить дефектный выключатель шиносоединительным, обходным выключателем, разъединителями (дистанционно). Цитата Особенно эффектно, когда эльгазник без эльгаза пытается отключить короткое. Один фундамент остаётся. Воздушник тоже красиво разлетается. Да и ВМТ-110 не сильно отстает -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
|
24.4.2008, 21:44
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Спасибо, Игоррр! И еще один момент, думаю это будет интересно автору темы Mishgun, как определить, что имеет место зависание контактов (недовключение, недоотключение)!
Сообщение отредактировал ВладимирР - 25.4.2008, 12:30 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
25.4.2008, 22:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Спасибо, Игоррр! И еще один момент, думаю это будет интересно автору темы Mishgun, как определить, что имеет место зависание контактов (недовключение, недоотключение)! Я думаю, недовключение выкл-ля сразу определится в процессе включения . Это зависит от типа выключателя, срока службы, его габаритов и величины коммутируемой нагрузки. Трудно представить что будет с вакуумным и особенно элегазовым выключателем с мизерным межконтактным зазором. При уходе элегаза происходит блокировка схемы управления ЭВ, т.е. если ЭВ включен- его уже никак не отключишь- только кнопкой аварийного отключения на самом выкл-е, но здравомыслящий оперативник этого не сделает. Недоотключение нагрузки тоже определится быстро. Кроме того в приводах выключателей есть блок-контакты, которые участвуют в схеме управления и автоматики выключателей-контролируют включенное (РПВ) и отключенное (РПО) положение выкл-й. При несоответствии схемы пройдет предупредительный сигнал оперативному персоналу. |
|
|
27.4.2008, 20:05
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Был как-то случай несколько лет назад, так мужики отключили недовключённый выключатель С-35 шинным разъединителем, хорошо, что нагрузка была небольшая (не успели нагрузить линию), а так могло произойти не известно что ! Береженного и Бог бережет!
Сообщение отредактировал ВладимирР - 27.4.2008, 20:12 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
|
27.4.2008, 22:31
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У нас дежурная на ПС 110 отключила под нагрузкой один полюс ШР-110 Т-1 (16 МВт), второй транс был в ремонте, её спасло то что разеденитель был однополюсным, 1,5 часа небыло фазы во всём районе, ибо контакт заварилса, а так как не сообрезила , что можно отключить В-110 и потом включить ШР наместо, разйом стал монолитным.
|
|
|
28.4.2008, 0:36
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
У нас дежурная на ПС 110 отключила под нагрузкой один полюс ШР-110 Т-1 (16 МВт), второй транс был в ремонте, её спасло то что разеденитель был однополюсным, 1,5 часа небыло фазы во всём районе, ибо контакт заварилса, а так как не сообрезила , что можно отключить В-110 и потом включить ШР наместо, разйом стал монолитным. После этого приходит на ум известное выражение: Есть еще женщины на Руси: коня остановит на скаку, в горящую избу войдет и шинник 110кВ выдернет под нагрузкой. Стучусь 3 раза об стол, у самого супружница начальником смены эл.цеха ТЭЦ. |
|
|
15.5.2008, 22:49
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
Всем спасибо за просвещение
|
|
|