отключение систем вентиляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
отключение систем вентиляции |
14.5.2008, 10:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 11100 |
Всем доброго дня! Помогите новичку советом. Имеется система вентиляции. Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. На выходе ППС "сухой контакт". Было предложение после ввода установить пускатель того же номинала, но как долго он выдержит (постоянно притянутый). Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей.
Заранее всем благодарен. Большая просьба намеренно не создавать дублирующих тем в разделе |
|
|
|
14.5.2008, 11:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Приобретите дополнительно к автомату независимый расцепитель за 150-200 руб.
Питание 220 В на катушку НР через замыкающий (н.о.) "сухой контакт" ППС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.5.2008, 20:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 11100 |
Спасибо за совет ! Хотелось бы поподдробнее узнать об этих расцепителях (марка, номиналы и т.д.) и принцип действия. Еще раз спасибо.
|
|
|
16.5.2008, 7:14
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2008 Из: Пермь Пользователь №: 10610 |
Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей. Я на своих объектах (аппаратных сотовой связи) ставил АВ типа ВА47-29. сбоку на их корпусе есть специальный лючок, закрываемый поворотной заглушкой. Их два - один для внешнего привода расцепителя, второй для внешних контактов состояния. Дистанционные расцепители, в том числе и минимального напряжения, продаются отдельно. Все монтируется на DIN-рейку... Смотрите каталоги ИЭК или АВВ, короче - все стандартизированно... Сообщение отредактировал tower - 16.5.2008, 7:17 |
|
|
|
17.5.2008, 23:40
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
[quote name='прохожий 1' date='14.5.2008, 12:26' post='54723']
Всем доброго дня! Помогите новичку советом. Имеется система вентиляции. Все вентиляторы питаются от одного ЩС, на вводе которого установлен автомат ВА57Ф35 на 63А. Необходимо обеспечить отключение всей системы от пожарной сигнализации. На выходе ППС "сухой контакт". Было предложение после ввода установить пускатель того же номинала, но как долго он выдержит (постоянно притянутый). Пожалуйста помогите советом, может кто сталкивался с этой задачей. Заранее всем благодарен. [color="red"][i] Нормально держит. Сами уж сколько зданий попеределывали из-за пожарников. |
|
|
18.5.2008, 0:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"установить пускатель того же номинала"
Это лишние контакты, нагрев, место, сомнения. Независимый расцепитель - это то , что нужно. И главное самостоятельно не включится. Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2008, 0:12 |
|
|