Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Релейка

Semen
сообщение 25.5.2008, 21:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11202



Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.5.2008, 13:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Из букваря: Беркович М.А. Семенов В.А. Основы техники и эксплуатации релейной защиты. "Энергия", Л., 1965

Для защиты линий с односторонним питанием применяются:
максимальная токовая защита;
токовая отсечка;
токовая поперечная дифференциальная защита параллельных линий;
направленная поперечная защита параллельных линий.

Для защиты линий с двусторонним питанием, кроме указаных выше защит, применяются:
максимальная направленная защита;
направленная отсечка;
продольная дифференциальная защита;
дистанционная защита;
высокочастотная защита.


Максималка обычно - первая, но когда несколько источников, она уже не обеспечит селективности. Для кольца первой будет максимальная направленная защита.

Если ошибся - поправят... icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Roman_D - 26.5.2008, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 26.5.2008, 15:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(Semen @ 25.5.2008, 21:37) *
Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...


а зачем в курсовом привязываться к конкретному производителю?тем более к конкретному терминалу? считайте просто по принципу ДФЗ линии (если она необходима). а так я не помню чтоб дфз навязывали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.5.2008, 17:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Semen @ 25.5.2008, 22:37) *
Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...

Вариантов много, выбирать из импортного или Российского производства.Основная защита на ВЛ-220кВ в России -ДФЗ с ВЧ-пуском. Основной отечественный производитель НПО "ЭКРА", шкафы основных защит ВЛ110-330кВ на МП терминалах серии ШЭ2607-031- направленная высокочастотная защита с ВЧ приемопередатчиками.ВЧ аппаратура в состав шкафа не входит, поставляется отдельно согласно выбора заказчика.Есть еще аналог ДФЗ-201, шкаф ШЭ2607-081- Шкаф дифференциально-фазной защиты линии,где также имеются релейная и ВЧ часть. В качестве резервных защит можно использовать шкаф ШЭ2607-011-Шкаф автоматики управления линейным выключателем и резервных защит линии. Вопрос для этого форума: http://rza.communityhost.ru.

Сообщение отредактировал Uran - 26.5.2008, 18:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.5.2008, 17:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Semen @ 25.5.2008, 21:37) *
... Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...

БМРЗ-ДД - это микропроцессорная ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ защита двигателя. Электромеханический аналог - реле РНТ-560 серии.
На линиях такие защиты не применяются.
На ЛЭП, в качестве основной защиты, применяется дифференциальная защита линии (ДЗЛ - обычно на коротких линиях 110 кВ), или ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ (ДФЗ), или дистанционная защита с ВЧ-блокировкой. Да, как указал Roman_D, обе последние защиты еще называются высокочастотными. Потому, что в состав этих защит входит т.н. высокочастотная часть. Высокочастотная часть служит для передачи некоторой информации на противоположный конец ЛЭП по специально организованному высокочастотному (40...1000 кГЦ) проводному (не эфирному) каналу.
Эти защиты являются защитами с абсолютной селективностью. Они защищают только ЛЭП, но зато 100% ЛЭП. Т.е. без ДФЗ не обойтись, тем более на ВЛ-220 кВ. Панели диф.фазных защит на электромагнитных реле - ДФЗ-201. Современные МП... Знаю (сталкивался) только с терминалами "Диамант" - Харьковского завода "Хартрон". Дело в том, что защиты типа ДФЗ не нашли широкого применения на западе. Там, в основном, применяется ВЧ-блокировка или ДЗЛ.
Одной основной защиты мало. Необходима резервная защита (да еще и на другом принципе, чем основная.)
Необходима 3-х (или более) ступеньчатая дистанционноя защита, 3-х (и более) ступеньчатая защита нулевой последовательности, возможно - токовая отсечка, и еще кое-какие устройства.
Электромеханический аналог - панель ЭПЗ-1636. МП устройств выпускается много различными производителями.
Вот, вкратце...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen
сообщение 27.5.2008, 13:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11202



Шпасибо всем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen
сообщение 28.5.2008, 23:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11202



Такой вопрос ещё возник: где мона раздобыть схемы подключений терминалов Механотроники? На ихнем сайте только схемы включений БМРЗ к ТТ и ТН, но ни одного примера нет подключений блоков между собой по дискретным входам. А транс. и ЛЭП защищаются несколькими блоками. Да и вообще как эти блоки к оперативным цепям подключаются? Как шкаф защиты трансформатора подключить (и блоки внутри его) - тоже не ясно. Может кто знает сайты какие, организаций каких-нить проектных, или ещё чем помочь может? help.

Две Ваши темы объединены в одну как подобные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 30.5.2008, 0:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



БМРЗ у нас в основном используется для РЗА линий 10-35кВ. Есть у меня схемки для РЗ тр-ра 35/6кВ:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______35_6___________.pdf ( 282.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2187
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen
сообщение 3.6.2008, 20:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11202



О-о-о!!! Благодарю! Действительно оч. помогло!!! (а то ваще нигде нетуicon_wink.gif

Кстати, если есть студенты - нужен курсач по релейке - обращайтесь (не из интернета icon_wink.gificon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 0:28
Rambler's Top100     