Учёт электроэнергии , Как рассчитать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Учёт электроэнергии , Как рассчитать? |
9.6.2008, 19:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11416 |
Не знаю как рассчитать стоимость услуг аказываемых нам подстанцией 110 кВ. У нас на територии находится ТП 6/0,4 кВ которая находится у нас на балансе, показания предаставляет подстанция 110 кВ, называя активную и реактивную мощность. Как рассчитать стоимость потребляемого нами электричества.
|
|
|
|
9.6.2008, 19:56
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
В чем состоит вопрос не совсем понятно.
Как умножить кВт.ч на стоимость одного кВт.ч? Зачем передают показания реактивной энергии? Как посчитать кВт.ч если передают только цифры со счетчика? По какому тарифу считать одноставочный, двухставочный? (думаю вам это отпадает сразу) |
|
|
9.6.2008, 23:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Как рассчитать стоимость потребляемого нами электричества. Если учет на стороне 110 кВ, расход за минусом потерь в транс-ре 110/.../6 кВ + в кабеле (ЛЭП) до ТП 6/0,4 кВ. Если учет на ТП 110 кВ на стороне 6 кВ расход составит за минусом потерь до ТП 6/0,4 кВ. Все равно это неправильно, учет должен стоять на границе эксплуатационной ответственности, т.е. в точке доставки ЭЭ гарантирующим (розничным) поставщиком. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.6.2008, 5:47
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11416 |
Подстанция 110 кВ предоставляет данные своего счётчика, который установлен на наш фидер 6 кВ.
Данные счётчика пример: апрель - активная 115,526 реактивная: 59,426 май - активная: 150,162 реактивная: 92,156 Стоимость одного киловата: 4,3 руб. как рассчитать сколько платить за свет? Так же интересно для чего предоставляются реактивные данные! |
|
|
|
10.6.2008, 9:40
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Месячное потребление эл. энергии равно: активной - (150,162-115,526)*коэф. тр-ции; реактивной - (92,156-59,426)*коэф. тр-ции. Где коэффициент трансформации считается, как К(ТН)*К(ТТ)=6000/100*К(ТТ)=60*К(ТТ). (коэффициент трансформации ТТ посмотрите сами, потому что Вы его не указали). Отсюда стоимость активной электроэнергии (150,162-115,526)*К(ТН)*К(ТТ)*4,3=34,636*60*К(ТТ)*4,3=124689,6*К(ТТ).
Реактивные данные предоставляются для определения tg(f)=Q/P. Где Q и P - реально потреблённое количество реактивной и активной электроэнергии соответственно, т.е. tg(f)=(92,156-59,426)/(150,162-115,526)=32,73/34,636=0,94... В вашем случае необходимо ставить компенсирующие устройства (конденсаторные батареи), так как tg(f) обычно не должен быть больше 0,2 (это требования энергоснабжающей организации). Иногда реактивная электроэнергия оплачивается, но тариф у неё меньше тарифа активной электроэнергии! -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
10.6.2008, 14:15
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
Не знаю как рассчитать стоимость услуг аказываемых нам подстанцией 110 кВ. У нас на територии находится ТП 6/0,4 кВ которая находится у нас на балансе, показания предаставляет подстанция 110 кВ, называя активную и реактивную мощность. Как рассчитать стоимость потребляемого нами электричества. Наверно у Вас есть договор на снабжение Эл-энергией, в нём должно быть всё описано, если нет, то его готовит снабщающая организация. "Услуги".... подстанция 110кВ это снабщающая организация или потребитель как и Вы? |
|
|
10.6.2008, 15:14
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11416 |
Коэф. трансформации высчитовать не пришлось, сказали в энергосбыте он равен 900.
Если я всё правельно понимаю месячное потребление эл. энергии равно: активной - (150,162-115,526)*коэф. тр-ции => = > 34,64*900=31 176 киловат => 31 176кВт*4,3руб=134 056,8 руб. -------------------------------------------------------------- Если правильно понимаю в Ваших рассчётах: К(ТТ) коэф. трансформации тока К(ТН) коэф. трансформации напряжения Почему К(ТН) равно 6000/100 а не 6000/400? |
|
|
|
10.6.2008, 15:20
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
|
|
|
10.6.2008, 21:38
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Коэф. трансформации высчитовать не пришлось, сказали в энергосбыте он равен 900. Если я всё правельно понимаю месячное потребление эл. энергии равно: активной - (150,162-115,526)*коэф. тр-ции => = > 34,64*900=31 176 киловат => 31 176кВт*4,3руб=134 056,8 руб. Всё верно ! Цитата Почему К(ТН) равно 6000/100 а не 6000/400? Смотрите ответ TzaR Цитата Для счётчиков необходимо напряжение 100В а не 400. И ещё добавлю100 В потому, что это напряжение унифицировано для всех счётчиков отечественного производства и обмотки ТН (трансформатора напряжения) подобраны так, что при входном напряжении 6 кВ на выходе получаем 100 В ! -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 7:55 |
|