![]() Молниезащита высотных сооружений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Молниезащита высотных сооружений |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11384 ![]() |
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, через какое расстояние необходимо закольцовывать опуски молниезащиты, идущие по внешней стороне башни (высота башни свыше 300м). где-то видел но никак не могу найти...
спасибо заранее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата где-то видел но никак не могу найти СО 153.34... Табл. 3.3. Уровень защиты Расстояние между токоотводами,м 1-----------------------------------10 2-----------------------------------15 3-----------------------------------20 4-----------------------------------25 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 ![]() |
а еще можно там посмотреть, типовые проеты и найти, то что нужно
http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11384 ![]() |
Спасибо всем большое! Нашел, разобрался
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:19 |
|
![]() |