Ситуация:
здание 20 этажей, на первых 3 встроенные помещения. общих помещений (коридоров, вистибюлей и т.п.) нет. Полностью функционально разделены (вру1 в цоколе для жилой части, и вру2 для потребностей встроенных) ВОПРОС: Можно ли разделить Раздел ЭМ на 2 части? Например: ЭМ ч.1 (Встроенные помещения) и ЭМ ч.2 (Жилая часть здания) -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
7.6.2008, 7:45
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Можно. Делайте раздел ЭМ1 и ЭМ2. в штампе соответвенно напишете что это "Встроенные помещения" и "Жилая часть здания"
|
|
|
26.6.2008, 13:20
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
ышо вопрос....
можно ли в ведомости чертежей писать так: 1 Общие данный 2 Питающая сеть принципиальная ~380/220 В (начало) 3 Питающая сеть принципиальная ~380/220 В (продолжение) 4 Питающая сеть принципиальная ~380/220 В (окончание) ............................................ 14-35 Питающая сеть ~380/220 В-????????????????????????????????????????????????????? .................................................... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|