Почему сработал автомат? , Без объяснимых причин сработал автомат в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему сработал автомат? , Без объяснимых причин сработал автомат в квартире |
8.6.2008, 13:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
В двухкомнатной квартире моей дочери был проведен ремонт, включающий в себя замену всей электропроводки, установку автоматов в квартире, и замену электросчетчика на лестничной клетке.
Прошло два месяца. Никаких замечаний по электричеству не было. Вдруг однажды утром мне звонит дочь и говорит, что в большой комнате нет света, а автомат почему-то находится в положении "выключено". Дочь живет одна с грудным ребенком, в большой комнате почти не бывает. Никаких подключеных электроприборов в этой комнате нет. Накануне я заходил в эту комнату и включал верхнее освещение (люстра), все было в порядке. Щиток с автоматами закрыт пластиковой дверцой и находится довольно высоко, дочь без стула не может дотянуться до щитка, я исключаю вариант, что она случайно сама выключила автомат. После того, как дочь включила автомат, все оказалось в порядке. Никаких видимых повреждений нет, все лампочки в люстре горят, перегоревших ламп нет, во всех розетках нормальное напряжение. Я теряюсь в догадках, как можно разумно объяснить случившееся? |
|
|
|
8.6.2008, 13:55
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Владимир_
уточните пожалуйста номинал автомата, марку и производителя, а также предоставьте информацию о возможной суммарной нагрузке на данный автомат -------------------- |
|
|
8.6.2008, 19:40
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Автомат видимо ИЭК, у них бывает такое. Поставьте автомат подороже.
|
|
|
8.6.2008, 19:51
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И что такого у ИЭКов бывает?
А если просто не дотянута клемма? Вот ЭТО бывает у любого автомата... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.6.2008, 19:42
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
2 NickEl
Я сфотографировал свой щиток. Фото прикладываю. В положении "выключено" (это я выключил его для фотографирования) сейчас находится именно тот самый автомат. А если просто не дотянута клемма? Вот ЭТО бывает у любого автомата... А что именно "Вот ЭТО" бывает? И как проверить эту клемму? Сообщение отредактировал Владимир_ - 9.6.2008, 19:45 |
|
|
9.6.2008, 19:52
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Владимир_
для чистоты эксперимента могу лишь предложить Вам поменять этот автомат с любым другим местами, благо производитель один и номиналы тоже -------------------- |
|
|
9.6.2008, 19:58
Сообщение
#7
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Единственный факт ещё ни о чём не говорит. Сработает ещё - замените. Сработает вновь - замените на автомат другого производителя. Новое срабатывание - обращайтесь сюда.
|
|
|
|
9.6.2008, 20:00
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
2 Владимир_ для чистоты эксперимента могу лишь предложить Вам поменять этот автомат с любым другим местами, благо производитель один и номиналы тоже А поменять - это легко сделать? Пока я ничего не стану менять, так как сбой был всего навсего однократный. Но хочется понять, что если не было никакой внешней силы, то что могло послужить причиной срабатывания? Пусть, например, автомат неисправен, но разве он мог бы сработать без нагрузки?? |
|
|
9.6.2008, 20:18
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Владимир_) А поменять - это легко сделать? думаю, несложно, только перед данной операцией, выключите "общий" С40 -------------------- |
|
|
9.6.2008, 20:20
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Ниче страшного, правильно выше было сказано.
Мне вот что интересно. Если меняли недавно, то почему без УЗО сделали. |
|
|
|
9.6.2008, 20:44
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А что именно "Вот ЭТО" бывает? И как проверить эту клемму? "ЭТО бывает" - это просто не до конца протянутая клемма, затем нагрев и срабатывание автомата. Проверить можно отвёрткой. А по картинке сразу вопросик... Автоматы на 20А установлены по территориальному принципу: комната - автомат? А почему 20А на розетки + свет? Цитата А поменять - это легко сделать? Легко. Просто меняете местами отходящие от двух автоматов проводники.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.6.2008, 21:08
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
Если меняли недавно, то почему без УЗО сделали. Каюсь, не знаю, что такое "УЗО". А по картинке сразу вопросик... Автоматы на 20А установлены по территориальному принципу: комната - автомат? А почему 20А на розетки + свет? По форме вопроса чувствую, что не совсем удачный принцип "комната - автомат" был выбран. Но теперь мне это собственно не объяснить. Кажется, что люди, которые мне это делали, что-то такое у меня спрашивали, и я просто согласился с ними. Это не очень хороший принцип? Типа того, что если будет замыкание (тьфу-тьфу-тьфу) в проводке верхнего освещения, то автомат сработает позже, чем следует? |
|
|
9.6.2008, 21:16
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не совсем так...
Территориальный принцип деления имеет право на существование. Но номинал автомата из каких соображений выбран? У Вас вся проводка и розетки и свет сделаны медью 3*2,5, а оконечные устройства проводки - розетки и патроны - сплошь керамические на ток 20А? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.6.2008, 21:24
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
Не совсем так... Территориальный принцип деления имеет право на существование. Но номинал автомата из каких соображений выбран? У Вас вся проводка и розетки и свет сделаны медью 3*2,5, а оконечные устройства проводки - розетки и патроны - сплошь керамические на ток 20А? Мне думается, что вся проводка, наверное, у меня на полтора квадрата (медью, разумеется). Оконечные устройства стандартные-магазинные, на какой ток рассчитаны - я на память не знаю, так достаточно редко этим интересуюсь. |
|
|
9.6.2008, 21:30
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... вся проводка, наверное, у меня на полтора квадрата (медью, разумеется) Значит автомат - максимум 16А.Цитата Оконечные устройства стандартные-магазинные, на какой ток рассчитаны - я на память не знаю... Подскажу наиболее вероятный вариант: розетки - 10 или 16А, патроны 6 или 10А.Отсюда вывод. Не дожидаясь неприятностей (тьфу-тьфу) поменяйте групповые автоматы на 16А, а если в комнатах не планируются потребители более 2,2кВт (суммарно), то и 10А будет достаточно. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.6.2008, 23:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата автомат почему-то находится в положении "выключено" Сработавший ИЭК не видел, но у сработавших АВ обычно привод остается в положении "включено". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.6.2008, 2:04
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
|
|
|
10.6.2008, 3:23
Сообщение
#18
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Устройство Защитного Отключения. Устанавливается в цепь питания последовательно с автоматом. Но если последний предназначен для коммутации и аварийного отключения линии при возникновении короткого замыкания или превышения тока потребления, то УЗО - для защиты человека от прямого и косвенного прикосновения к токоведущей поверхности. Работа основана на регистрации тока утечки. Более подробную информацию можете подчерпнуть в сети по одноимённому запросу.
|
|
|
10.6.2008, 19:08
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
2 NickEl Я сфотографировал свой щиток. Фото прикладываю. В положении "выключено" (это я выключил его для фотографирования) сейчас находится именно тот самый автомат. А что именно "Вот ЭТО" бывает? И как проверить эту клемму? Автоматы на фото, конечно не подходят для установки в квартирных щитках. Эти автоматы по типу мгновенного расцепления класса С (5-10 кратн.)-для потребителей с большой кратностью пускового тока (эл.двигатели, эл.светильники для производственных помещений, наружного освещения). Для защиты эл.установок в жилых зданиях рекомендованы АВ класса В (3-5 кратн.). Если отключается такой автомат -значит есть какой-то косяк в эл.проводке... |
|
|
10.6.2008, 19:26
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 11402 |
Автоматы на фото, конечно не подходят для установки в квартирных щитках. .... Если отключается такой автомат -значит есть какой-то косяк в эл.проводке... Мда ... Переделка проводки - это нереально. Замена автоматов в принципе возможна. И что же мне теперь делать? Все переделывать и спать спокойно или оставить как есть и спать беспокойно? |
|
|