Расчёт нагрузки , Помогите запуталась в расчетах.

Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 4.6.2008, 11:53
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Я работаю проектировщиком. Не могу сообразить как посчитать суммарный ток установки. Это приточная система, в нее входят вентилятор 3ф насос 1ф и тены 1 ф.Как посчитать суммарный ток на Щите управления... для выбора автомата, может кто сталкивался,может есть какой то коэффициент эквивалентирование 1ф в 3ф ток.Помогите плизз*)
Рвентилятора=4 кВт, I=8,4А
Рнасоса=0,47кВт,I =2,14А
Ртэна=2 кВт, I=9,1 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.6.2008, 15:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По моему никаких коеффициентов не нужно (1). Щит групповой, все работает одновременно. Три фазы по 8,4А . К одной добавляете 9,1А к другой 2,14А. Ровнее не раскидать. На более нагруженной Iр=17,5А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 5.6.2008, 5:55
Сообщение #3





Гости






Олега, я Вас поняла,спасибо...буду вибирать по максимально загруженной фазе просто у меня таких систем на щите 7 штук, буду распределять равномерно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.6.2008, 19:21
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



а кос фи и кпд не учитываете?помоему влияет icon_wink.gif


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2008, 22:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если только для насоса . Там без косинуса.
Увентилятора судя по всему 4000/1,732/380/8,4=0,72
На что влияет кпд?
Если все семь систем работают одновременно, я коэфф.спроса взял бы 1.

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2008, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2008, 23:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7287
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если данные п.1 паспортные, там уже учтены cosf и кпд.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonK
сообщение 10.6.2008, 17:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 11263



Немогу найти формулы для расчета нагрузки одной печи U=220 Р=1,8 И=9,5 cosf=0,5 КПД 95???

Сообщение отредактировал dimonK - 10.6.2008, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2008, 17:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



С вентилятором каким-то? Странные циферки.. И потом, если И это ток, то что считать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения