Автомат С-63 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат С-63 |
16.7.2005, 16:14
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Кто знает при каком пусковом токе выбивает автомат С-63? И может ли его выбивать при включении сварочного полуавтомата ВДУ-601.Причем если его удается включить то потом все работает.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.7.2005, 12:08
Сообщение
#2
|
Гости |
Характеристика С подразумевает срабатывание 5-10Iн
63А номинальный ток значит в худшем случае 5*63=315А стартового тока Можно этот автомат заменить на автомат с характеристикой D - 10-20Iн, как раз предназначенный для тяжёлых случаев пуска |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 16:19 |
|