Напряжение сети освещения , ~220 или ниже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение сети освещения , ~220 или ниже |
30.6.2008, 9:35
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Подскажите, плиз. В сауне выполнять сеть освещения ~220В или брать пониженное напряжение?
|
|
|
|
30.6.2008, 15:30
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
да эт дело хозяйское, хоть герлянды для обвеса машины ставте,лишь бы с соответсвующей IP и термостеклом, если для частного дома.
а для проекта ~220В, если 24 В - эт ремонтное.... но почему вы не оставите 220? и откуда возник вопрос в "альтернативе" ~220 В? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
30.6.2008, 15:52
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
да эт дело хозяйское, хоть герлянды для обвеса машины ставте,лишь бы с соответсвующей IP и термостеклом, если для частного дома. а для проекта ~220В, если 24 В - эт ремонтное.... но почему вы не оставите 220? и откуда возник вопрос в "альтернативе" ~220 В? При обсуждении проекта электроосвещения АБК, ГИП (не электрик) высказал свое мнение о том, что в сауне то точно нужно пониженное напряжение. Я его убеждаю, что не нужно, а вот веских доводов (типа какого-нить документа, где черным по белому...) привести не могу. Благодарю за придание уверенности... Сообщение отредактировал Cvbn - 30.6.2008, 16:11 |
|
|
1.7.2008, 0:13
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Вроде все правильно Вам написали, только не полно как-то. Сауна относиться к помещениям с повышенной опасность в отношении поражения людей электрическим током. В связи с этим обратимся к ПУЭ. Думаю этого вашему ГИПу будет достаточно.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные). 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток). Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения. А про IP вам уже сказали. и кстати будетли ваша сауна работать постоянно, то есть будет ли в ней постоянно высокая температура (более суток) Красный цвет шрифта только для административной группы форума, выбирайте пожалуйста другие доступные цвета для выделения значимых частей сообщения Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.7.2008, 1:56 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
|
1.7.2008, 9:37
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Ретро РЗиА,
Оооочень исчерпывающий ответ. Спасибо. Думаю сауна будет работать редко и уж точно не более суток. И это, как я теперь понимаю, будет влиять только на то ставить или нет диффавтомат. |
|
|
1.7.2008, 10:19
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Ставить, обязательно ставить, жизнь человека бесценна.
-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
1.7.2008, 11:01
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
А вообще я бы вам советовал еще ознакомиться со следующим документом
ГОСТ Р 50571.12-96- ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 703 Помещения, содержащие нагреватели для саун - размер 28 кБ., формат doc в архиве rar. В нем есть нормативные ссылки по вашему вопросу, которые я так думаю Вам пригодятся. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
|
1.7.2008, 11:38
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Огроменное спасибо!!!
|
|
|
1.7.2008, 11:46
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Сауна относиться к помещениям с повышенной опасность в отношении поражения людей электрическим током. У меня такое предчувствие, что сауна под русскую баню, тянет под особо опасное помещение по сырости и температуре: 2 и более условий из повышенной опасности. Но это не меняет предложения Ретро РЗиА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.7.2008, 14:07
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
У меня такое предчувствие, что сауна под русскую баню, тянет под особо опасное помещение по сырости и температуре: 2 и более условий из повышенной опасности. Но это не меняет предложения Ретро РЗиА. Очень похоже, хотя в скольких деревенских банях ни был везде ~220В. А в моем случае сауна отдельно от помывочной, да подкидывать водичку на электропечку, я надеюсь, никому не придет в голову... |
|
|
|
1.7.2008, 16:19
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата да подкидывать водичку на электропечку Да на печку никто и не подкидывает, на булыги обычно, которые одновременно играют роль аккумулятора тепла, с ними некоторая экономия ЭЭ. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.7.2008, 21:29 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.2.2009, 10:41
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Можно и 220 через разделительный (изолилирующий )трансформатор
|
|
|
10.9.2011, 14:56
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.9.2011 Из: Россия Пользователь №: 24179 |
Интересует решения для измерения напряжения трехфазной сети.
3 фазы по 220 В, точность /- 5 В. Важно, что бы датчик определял среднеквадратическое значение, т.е. True RMS. Это требование связано с тем, что на некоторых объектах форма сети может иметь искаженный синус. Правильно ли я понял, то датчики типа ОВЕН МВ110-2А измеряют мгновенное значение напряжения? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 10:29 |
|