Кто знает при каком пусковом токе выбивает автомат С-63? И может ли его выбивать при включении сварочного полуавтомата ВДУ-601.Причем если его удается включить то потом все работает. icon_rolleyes.gif
Гость
Характеристика С подразумевает срабатывание 5-10Iн
63А номинальный ток
значит в худшем случае 5*63=315А стартового тока
Можно этот автомат заменить на автомат с характеристикой
D - 10-20Iн, как раз предназначенный для тяжёлых случаев пуска